Stránka 2 z 3
Napsal: 26 dub 2021, 09:27
od DedVseved
Dotaz šel od něj. Poreferuji mu že to zkusit může ale je to proti normě.
Napsal: 26 dub 2021, 15:04
od palmalsport
Tak jistič B24A, jsem teda ještě neviděl.
Stran toho 20 A jističe a toho kabelu, to je o tom, jak je ten kabel uložen, jeho délka, impedance před tím jističem, a impedance na konci toho kabelu. Na konci kabelu může být max. impedance 1,53 Ohm, platí pro charakteristiku jističe "B".
Napsal: 26 dub 2021, 17:52
od BOBOBO
Je úplně šumák , zda jde do byta jedna či více fází . Celá čtvrť "paneláků" od Hallu v Innsbrucku (stará olympijská vesnice) má do všech bytů zavedenu jednu fázi . Na patře jsou tři byty a do každého jde jedna . Uvnitř 3 slovy tři šroubovací pojistky . Jedna na světlo a zbylé na zásuvky . Je fakt , že na žravé spotřebiče mají robustnější zástrčky a zásuvky . Vyspělý západ , takže klid .
Napsal: 19 črc 2022, 14:37
od sr71
Mám jako hlavní jistič pro byt 3x25A (mají to tak v našem domě všechny byty bez ohledu na velikost bytu 1+1 až 3+1). Uvažoval jsem zda to není zbytečný moc nadimenzované pro byt a zda by nestálo za úvahu snížit na 3x20A (já mám byt 2+1). Momentálně by byla úspora na měsíčních poplatcích malá, ale byla. Není těch 3x25A pro byt zbytečných/nevyužitelných i do budoucna? Zajímal by mě názor ostatních zda jít do snížení hodnoty (za snížení se předpokládám žádný poplatek čezu neplatí).
Ještě doplním že vytápění a ohřev Tuv je ve všech bytech zatím plynový.
Napsal: 20 črc 2022, 08:44
od Celeron
3 x 25A je velikost jističe, co se standardně osazuje na rodinnejch domech. Tam se předpokládá určitě větší odběr než na bytech 2+1.
Mám taky hlavní jistič 3 x 25A, plně elektrifikovej barák bez plynu. Tepelný čerpadlo s kompresorem 4 kW a s přitápěcíma bivalentníma patronama 3 x 1,5 kW, TUV 3x1,5 kW, elektrická podlahovka 1000 a 480 W, třífázová Nautila ve studni, přkon nevím, dvě klimačky s příkonem 900W, sklokeramika s troubou. A další běžný kuchyňský spotřebiče.
Něco z principu nemůže běžet najednou. V domovním rozvaděči mám opatření proti přetížení hlavního jističe pomoci HJ306 od BMR. Pokud by měl proud v některé fázi stoupnout nad 25A, tak v tý fázi odpojí po dobu přetížení některou podlahovku, některou bivalenci v tepelku nebo spirálu TUV. Nevím ale, jestli k tomu opravdu někdy došlo, jednu sezónu jsem měl na zkoušku vypnutý jistič napájení pro HJ306 a hlavní jistič nevypadl.
Takže vidíš, že mnohem větší spotřeba, navíc rozběhový proudy kompresorů tepelka a klimaček a vodárny na jistič 3 x 25A. Ani jedno z toho nemáš.
Je to asi 3 roky, co jsem dělal podobný byty (12), co máš ty s podlahovým elektrickým topením kolem 4,2 kW celkem a s HJ306 to bylo pověšený na bytovej jistič 3 x 20A. Žádná stížnost na vypadávání jističe dosud nedorazila.
Pokud neplánuješ odchod z plynu na elektriku, tak 3 x 20A musí bez problémů stačit.
Napsal: 20 črc 2022, 13:09
od sr71
já si totiž myslím že 3x20A by mělo stačit i kdybch teoreticky do budoucna na elektriku z plynu přešel
Napsal: 21 črc 2022, 08:51
od pepik9
zatím plynový.
Otázka je, jestli se kohout otevře nebo zase na podzim zavře. S tím jističem bych počkal na jaro.
Napsal: 21 črc 2022, 10:37
od p32
Proč by se měl zavírat?
Napsal: 21 črc 2022, 10:41
od p32
sr71 píše:Mám jako hlavní jistič pro byt 3x25A. Uvažoval jsem zda to není zbytečný moc nadimenzované pro byt a zda by nestálo za úvahu snížit na 3x20A (já mám byt 2+1).
Normálně bych to nesnižoval, není důvod. Nebo je rozdíl mezi 3x20A a 3x25A velký? Kolik vlastně je se vším tím obalem kolem toho?
Ano, 3x20A ti bude stačit bohatě i na topení, ale proč to snižovat? Možná jsi to někde psal, ale máš tam dráty aspoň 5x4mm²?
Napsal: 21 črc 2022, 10:49
od sr71
Jako jediný důvod pro snížení jsem uvažoval "úsporu" za stálou platbu za rezervovaný příkon. Momentálně je tam rozdíl v ceníku Čezu cca 33kč/měsíc, (133,10 vs 165,77kč) což teda není moc.
Napsal: 21 črc 2022, 11:17
od workhard
Nic nesnižuj, pak to budeš chtít třeba navýšit a opupínkuješ se z toho.
Napsal: 21 črc 2022, 14:33
od p32
Přesně tak, zjisti si, co by to kromě povinné revize stálo za příplatek.

Napsal: 22 črc 2022, 00:24
od Celeron
palmalsport píše:Tak jistič B24A, jsem teda ještě neviděl.
.
Pamatuju třífázový jističe J7K s proudem 24,7A. Cca 1960-1980 se běžně dávaly jako hlavní domovní jistič. Po roce 2000 se musely vyházet, asi kvůli odpínací schopnosti. No a taky se dělala prasárna, na silnější spodek, třeba 35A se našrouboval dekl od 24,7A. Takže třeba silnou cirkulárku jistič udržel chod a rozběh ale platilo se za 25A jistič. Co si pamatuju, tak samotnej jistič nešel zaplombovat a s plombovaným deklem v elektroměráku si šikulové uměli poradit.
Napsal: 22 črc 2022, 00:30
od Celeron
sr71 píše:Jako jediný důvod pro snížení jsem uvažoval "úsporu" za stálou platbu za rezervovaný příkon. Momentálně je tam rozdíl v ceníku Čezu cca 33kč/měsíc, (133,10 vs 165,77kč) což teda není moc.
Záleží na sazbě. Třeba u přímotopu je jistič 3x25A za 340 bez DPH. A je to státem regulovaná částka, takže je to u všech distributorů stejný.
Napsal: 22 črc 2022, 07:46
od Achab
Jistič není vhodné dlouhodobě zatěžovat na doraz, jinak se vyhřejí nadproudové spouště a vypíná při nižším proudu. Mám plně elektrizovanou domácnost (topení 12 kW, sporák, bojler) a hodnotu 25 A lze v daném případě považovat za minimum. Radši bych tam viděl 32 A.
Nastavení nadproudových spouští je nepřímo závislé na teplotě okolí, jmenovitá hodnota platí při 30°C (ČSN EN 60898). Výrobce obvykle uvádí korekci, například Eaton PL7 / 25 A má při 0 °C posun In na 28 A. V topné sezóně tak nejvíc udrží jistič umístěný v ER na volném prostoru.
Zatížitelnost ovlivňuje i množství jističů, osazených těsně u sebe, například v ER pro více bytů. Pro zmíněný PL7 tak může zatěžovací koeficient klesnout až pod 0,8 In.