Andrea píše:Vogon píše:Plynování VRLA baterií dřív nebo později zahřeje pouzdro až takto:
Nic takového se při ekvalizaci neděje. Baterie je při ní studená, nemá ji co zahřát. Při ekvalizaci 1,2Ah baterie tam při 15V tekl poud kolem 20mA, u 17Ah kolem 100mA. Proto ta ekvalizace trvá tak dlouho, desítky hodin až několik dní.
Ve vámi uváděném příkladu, by nezahříval baterii průchod proudu, ale chemické procesy, která probíhají po vyčerpání látek pro rekombinaci plynů.
Většina nafouklých baterií VRLA byly dobíjeny STB proudem, který je třeba v UPS omezen na několik desetin až setin C.
Což připomíná podmínky provozu při Vámi uváděném příkladu na sjednocování článků v bateriích.