To ale pomíjíš ten zásadní rozdíl, a sice to, že se jedná o dva nevzájem nezávislé pohyblivé vodiče (jeden vede na kostru spotřebiče, druhý na střed hvězdy), takže ani při přerušení některého z nich nezavlečeš hned na kostru nebezpečné napětí (což by se mohlo stát, kdyby ten vodič byl jen jeden společný).

Napsal: 25 pro 2023, 10:49
od gaminn
kokun píše:Udělal bys vlastně totéž, kdybys připojil čtvrtý vodič (PEN) rovnou z té třífázové zásuvky - jsou rovnocenné (je to v podstatě stejný vodič) :!:


Tak to pak v době minulé nemusely dělat zásuvky s extra ochranným kolíkem a zdířkou pro pracovní vodič.

Napsal: 26 pro 2023, 16:30
od Milan_F
tomasjedno píše:
Milan_F píše:Normy mimo jiné praví, že bod rozdělení na PE a N musí být přizemněn.
Ne, to je pouze vřele doporučeno. Jak bys to asi dělal v síti TNC u každé zásuvky?

Toto tehdejší normy nevyžadovaly. Plácáš dohromady staré a nové předpisy.