#31 Příspěvek od VASEK_W »

Už jsi si prošel s multimetrem celé napájení, jestli tam jsou všude potřebná (a předpokládaná) napětí pro elektroniku? Co takhle vyjmout pojistky, zkontrolovat je na oxidaci a vrátit je zpátky, nebo s nimi alespoň "zašoupat" v držácích, několikrát vysunout a zasunout konektory, kdyby byly zaoxidované a celou řadu dalších úkonů, včetně pořádné kontroly plošného spoje na studeňáky, náhodné zkraty, nebo přerušené spoje, co běžně dělá každý normální elektrotechnik, aby se dobral skutečné příčiny té závady? Zvláště když se nechá najít, že většinou je závada E0 vyvolaná nízkým napětím (neznám Tvůj typ kotle, tak to neber na 100%). A na webstránky, kde nelze odmítavě odmáznout nějaké debi..í potvrzování, aniž bych viděl tu náhradní desku, ze zásady nelezu. Tuhle stupiditu nepodporuji!

Nebo si myslíš, že to není potřeba, zvláště když se někde na fejsksichtu dozvíš, že pomůže bezmyšlenkovitá výměna všech kondenzátorů? A šampónek Ti to několikrát potvrdí? Takhle se bohužel neopravuje :-(
To Ti mohu potvrdit po cca 44 letech praxe v opravách různých automatizačních a regulačních bazmeků pro kotelny, výměníkovky a i ty různé plynové kotle, co mi sem domů vozeji jejich servizáci na opravy.