Napsal: 12 pro 2025, 13:20
od HF_Tech
Začni tím tlumičem a kolenem venku na konci trubky. Ušetříš si spoustu času, peněz a problémů...

Napsal: 20 pro 2025, 03:55
od kulikus
Jj. Napnuli jsme tam řemen, na sání obnovili mezeru v gumovém rukávu mezi vývěvou a sacím potrubím (potrubí se opíralo o sání vývěvy). Podstatně se ztišil provoz v technické místnosti.
Jako první: Na konci výdechu namontují místo klapky koleno a svislou hadici, koleno a klapku. Klapka zastavuje zpětně sání po vypnutí vývěvy. S novou délkou se snad sníží rezonanční frekvence pod nejnižší otáčky.
Pokud nebude výsledek uspokojivý, vřadí ven také ten tlumič.
Zajímá mně ten fujarový efekt. Kovová trubka výdechu má vnitřní průměr 70mm, vnější 76mm, délku 13,4m (má 3. kolena) průtok vzduchu údajně až 2870lit/min. A rezonují v ní určité nižší frekvence od 250Hz do 6kHz (spektrogram v předchozím).

Napsal: 29 pro 2025, 11:46
od kulikus
Ještě jsem si všiml podle polohy zpětné klapky, že kravál venku se rozezní při nízkém průtoku. Při vysokém, kdy je klapka téměř vodorovně, je to relativně tiché.

Napsal: 29 pro 2025, 11:54
od samec
Ak tú klapku pri malom prietoku dáš ručne do vodorovnej polohy, zmení to zvuk?

Napsal: 07 úno 2026, 02:31
od kulikus
Bez žebříku se k ní nedostanu.
Provozovatel nechal nainstalovat zde doporučený tlumič kousek za hlavní tlumič vývěvy v technické místnosti a teď je to prý už velmi tiché.
Ověřím to.