Stránka 3 z 3
Napsal: 11 úno 2010, 09:52
od dobrichovsky
Zkusil jsem připojit napětí z P1 místo senzoru. Ukazuje to nesmysly: od -XX°C do +přes rozsah°C.
Napětí na senzoru (diodě) je cca 570mV při 20°C a s teplotou klesá. Na P1 je max. cca 170mV.
Máte nějaké návrhy?
Díky moc!
Hezký den,
M. Dobřichovský
Napsal: 11 úno 2010, 10:05
od Andrea
Mělo by to jít dvojitým přepínačem. Jedním pólem odpojit IN_LO od R16 a připojit ho na COMMON, druhým pólem odpojit IN_HI od P3 a US4b a připojit ho na napětí z P1. C9 může mezi IN_LO a IN_HI zůstat.
Napsal: 11 úno 2010, 10:32
od dobrichovsky
Díky, zkusím to.
M.D.
Napsal: 11 úno 2010, 12:21
od dobrichovsky
Smekám před Vámi, Andreo! Funguje to!
Moc děkuju.
M.D.
Napsal: 18 úno 2010, 18:00
od dobrichovsky
Přeji hezký den!
Měl bych přeci ještě jednu otázku.
Abych mohl sledovat nastavení teploty termostatu, zapojil jsem dvoupolohový přepínač tak, jak mi poradila Andrea. Funguje to, ale trošku mi začla oscilovat teplota indikovaná teploměrem, a to +-0,2°C. Když dráty chytnu mezi prsty, tak to skáče +-2°C. Nevíte, co s tím. Není to nějakým kondenzátorem?
Díky moc za odbornou pomoc!
Hezký den,
M. Dobřichovský
Napsal: 18 úno 2010, 21:26
od Cust
Pokud ti vadí ty dva stupně při dotyku, tak na to nešahej.
Pokud ti vadí ty dvě desetiny, tak se zeptám: myslíš, že ten měřák má tu přesnost?
Pokud máš osciloskop, tak se podívej co to dělá, pokud ne, tak zkus zvětšovat kondík C9 - klidně na jedno mikro, třeba se to zlepší.
Myslíš, že to dosáhne lepší přesnosti než jednotky °C?
odpoveď
Napsal: 31 kvě 2010, 12:37
od dobrichovsky
Díky za radu a omlouvám se za opožděnou odpověď. Zvýšil jsem kondenzátor na 1 mikro a ukazuje to ustálenou teplotu.
Po kalibraci jsem teplotu kontroloval přesným rtuťovým teploměrem a zobrazovaná teplota skutečně odpovídá na +-0,1°C.
Díky a hezký den,
M. Dobřichovský