Nepřišlo mi to zase až tak zajímavé. Vždyť je to standardní zapojení. Blogu se moc nevěnuju, mám předsevzetí s tím něco dělat
Moje poznámky po instalaci:
1) Elektrický ohřev jsem nastavil na teplotu nižší než je teplota nahřívání z kotle. Tedy pokud se netopí, tak dohřívá elektropatrona, ale jen na minimální teplotu, která stačí na umytí rukou. Tedy bez dalších hejblátek je vyřešena spolupráce kotle a elektriky bez nutnosti obsluhy.
2) čidla jsem kalibroval, protože nemají obě stejnou chybu a taky pomocí nich je spínané i čerpadlo topení, které se spíná podle absolutní teploty.
3)Brzy to bude rok od instalace a od strejdy vím, že přes léto se jim podařilo párkrát přetopit kotel a nějak ten systém celý rozesrali, tak to musím dát dohromady. Na svátky tam jedu.
K ochraně zpátečky kotle je tam čtyřcestný ventil ESBE s ruční regulací, což je dost k hovnu. Mám tedy koupené servo ESBE ARA660 a regulaci ADEX Comfort 06. Tak snad to vyřeší další část regulace. Pokud bude zájem, můžu potom napsat zkušenosti. Plánuju logovat teploty, abych to správně nastavil. Mám na to dva týdny a pak tam zase rok nepojedu a budou tam celé léto Pražáci
V létě se chystám na rekonstrukci vlastní kotelny, tak pak bude určitě o čem psát. Plán je kotel na dřevoplyn + regulace/směšovací ventily + výhledově akumulačka a kombinovaný bojler.