Stránka 3 z 3
Napsal: 28 led 2014, 07:42
od ZVUK2000
Soemtron píše:rezis píše: ... 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
Jenže to norma nepřipouští. Všechny vodiče musí být v jednom kabelu.
Řešil bych to taky tak. Tato kosmetická vada podle normy je bezpečná. A měl bych i klidné spaní. A možná je lepší mít PE vodič sice tahaný čtyř žilově , ale utažený v každé svorce extra.
Kabely přeznačím smršťovačkou.
Napsal: 28 led 2014, 07:46
od p32
Po bitvě je každý generál. Ale jak píšeš, že druhým bys to dal vykopat, tak to prostě vydlabej. Právě pro sebe a vlastní rodinu bych to dělal lépe než doporučuje norma a kachle dáš prostě jiné nebo to zamaskuješ nějakou křiklavě červenou barvou. Prostě mysli na potomky a dělej to tak, jak to budou předpokládat i oni, že je to udělané. Osobně by mě to jeden den sralo, večer bych se ožral a ráno to vydlabal a pak bych si to mohl svádět na to, že jsem byl ožralej, ale za rok nebo dva bych byl spokojenej, že jsem to tak nakonec udělal. Bolavej zub taky neokecáš a musí jít vrtat nebo ven a jak je potom prima, že už nebolí !
Napsal: 28 led 2014, 12:24
od Venda
Moc to prožíváte, to že to není přesně podle normy, ještě neznamená že je to řešení nebezpečné, Průřezy jsou přece dostatečný, je to v mědi, montuje si to doma pro sebe, tak proč ne. Je to určitě lepší než kdyby to někdo odfušoval dle norem správnýma kabelama.
Napsal: 28 led 2014, 13:04
od Jimmi2
Soemtron píše:rezis píše: ... 4x4mm² L1-L3 + N. A ve druhém souběžně vedoucím 4x2,5mm² pouze PE a to spojením všech čtyř žil. Tedy celkem 10mm² nechci nikde vytvořit znovu PEN.
Jenže to norma nepřipouští. Všechny vodiče musí být v jednom kabelu.
Já mám tedy nejasný pocit, že i podle normy může být PE vedeno zvlášť. Tedy pravda, ne v jiném kabelu a už vůbec ne spojením jiných žil, ale principielně tam přidat zvlášť PE snad jde. Existují přeci případy, že na PE (průřez) jsou jiné nároky, než na vodiče pracovní.
Ale nejsem úplně praktický elektrikář, možná si něco špatně vysvětluju nebo to platí pro jiné případy.
Napsal: 28 led 2014, 14:35
od weed_smoker
Nedávno jsem takovej případ řešil,kabel CYKY 4Bx6 a na tom naizolepenej CY 6 žlutozelenej,původní PEN v kabelu přebarvenej namodro.Fungovalo to prej 8 let dobře,nikomu to neubližovalo,stejně se musel nechat koupit 5x6 a vyměnit to,byla to revizní závada.
BTW.Jinak bych to udělal tim postupem,co kolega (PE mimo druhym kabelem 4x2.5 a ve tlustym 4x4 PEN přebarvit).Podle toho výkresu vpodstatě nic jinýho nezbejvá,pokud teda nechce zničit ty omítky/obklady.
Napsal: 28 led 2014, 15:29
od Jimmi2
Tak to je asi jasný, že PEN nesmím nikdy přeznačit; tohle jsem zrovna na mysli neměl...
Napsal: 28 led 2014, 20:22
od TAKJAN
Za jistých okolností platí vyjímka a PEN stačí 6mm2 Cu. Jinak nabízené řešení není tak hrozné. Existují mnohem horší prasárny..