Stránka 3 z 3

Napsal: 07 zář 2016, 09:25
od Achab
I kdyby byl na domě chránič tak celý obvod musí být kvůli tomu starému čtyřžilovému přívodu zapojen mimo pouze na TN-C. Pokud je TN-C v celém domě tak dávat chránič pouze na garáž se nejspíš nevyplatí. Ale nový kabel z PR do přístavby je vhodný pětižilový pro případ budoucí rekonstrukce. Rozdíl v ceně na pár metrech není nijak závratný.

K tomu ohřívači - pokud si tam někdo 2× za den umyje ruce a jinak nebudou žádné výkonné spotřebiče tak opravdu stačí ta 5×4. Běžný ohřívač může mít třeba jenom 2KW, záleží co tam (i do budoucna) bude. To právě souvisí s požadovaným maximálním úbytkem napětí a dimenze pak může vyjít i nad hodnotu daného jištění.

Napsal: 08 zář 2016, 07:18
od cechpk
ještě si tak trochu rýpnu jistě se to bude revidovat tak bude jistě vypracovaný projekt :)

Napsal: 08 zář 2016, 08:33
od Achab
Je fakt, že v novějších revizních zprávách se vyskytující kolonky "Zhotovitel" a "Projektová dokumentace" zůstávají u rodinných domků většinou prázdné. :)