Stránka 3 z 4

Napsal: 05 lis 2017, 13:21
od fredis
Ten průběh je dosti odpudivý :lol: .

Napsal: 05 lis 2017, 13:38
od TAKJAN
Jo, při minimálním zatížení je ještě krásně zubatá sinusovka, jak AVR jančí. Při vyšší zátěži se to vyhladí, ale dok.... tvar. Zkoušel jsem dva ks, 900VA a tu moji, obojí stejné. Lepší než obdélník:-)))

Napsal: 16 lis 2017, 15:31
od Behemot
Taky jsem byl dotázán se na něco poptat, co je tak vhodnýho na jednu lednici, jeden mrazák, asi nejspíš i kotel na uhlí (větrák a podavač, i když to zvládne i samotížkou a dřevem), špičkově případně slabší konvici (kolem 1 kW) a nějaký domácí drobotiny (telefon, laptop, plasma TV)? Nová nebo klidně i něco staršího, počítalo by se případně s generálkou.

Bylo by ale dobrý, aby to zvládlo nějakou indukční zátěž, pže by asi byla v kotelně nebo někde takhle mimo, a je možný, že tam někdo natáhne bubnovou prodlužovačku. Což už nějaká parazitní indukčnost je.

Vaření netřeba řešit, sporák na bombu, sirky se dycky najdou :D Takže stačí určitě 1f.

Napsal: 16 lis 2017, 17:01
od elektrosvit
Motorky ve jmenovaných zařízeních mají taky indukčnost. Ta bude větší než parazitní indukčnost kabelu.

Napsal: 21 lis 2017, 18:35
od Behemot
Točivý stroje jo, ale ty tady berou pár wattů, tam pak spíš odběrová špička (což je proudovej záběr, posun už tam tak nehraje roli). Spínaný zdroje jsou spíš kapacitní a trochu to i srovnaj.

Ovšem 1kW konvice a cívka o plusminus 20 m kabelu udělá tlumivku značnou, spousta lidí si to ani neuvědomuje. Plus ohmickej odpor vedení, tak aby na konci z toho něco vylezlo a to ne zrovna zoufale pokřivená hrůzovlna :D

Napsal: 22 lis 2017, 10:56
od breta1
Nesmysl.
V těchto podmínách indukčnost běžných CYKY vůbec nemusíme uvažovat.
Např. 1km CYKY 2x4 má L=0,3mH/km, což představuje impedanci cca 0,1Ω a vlastní činný odpor je 4,6Ω/km, čili 46xvětší.
Takže u 20m kabelu a odporu konvice 2,2kW mi vychází poměr ωL/R=0,002/20=0,0001, takže žádný fázový posun.

Napsal: 22 lis 2017, 11:01
od Behemot
Proti tomu jde zkušenost některých lidí z praxe na škole, kdy se jim skutečně při velkým odběru klubo notně ohřálo, teda to aspoň tvrdili. Páč toroidní tlumivka asi zrovna nemá indukčnost rovnýho vodiče, že? Ale jo, je možný, že měli jen šuntovní kabel o malým průřezu a tak se ohřál odporem, plus se to na cívce nemohlo chladit. Anebo to měli na železné drátěné cívce, která pak už chodila jako skutečný jádro.

Napsal: 22 lis 2017, 11:15
od rnbw
Vykon na induknosti je aky?

Napsal: 22 lis 2017, 11:27
od Behemot
Jako činnej výkon indukčního typu zátěže? No to sem psal, lednice a mrazák, případně i podavač, ventilátor a oběhový čerpadlo uhelnýho kotle. Dohromady to je prd, do pár stovek wattů pokud pojede všechno naráz (jako že nejede, podavač občas něco nahrne a ventilátor do toho pár minut fouká).

Napsal: 22 lis 2017, 13:42
od BOBOBO
Taková škola by se měla ihned bez náhrady zrušit .

Napsal: 22 lis 2017, 13:52
od breta1
Behemot píše:Proti tomu jde zkušenost některých lidí z praxe na škole, kdy se jim skutečně při velkým odběru klubo notně ohřálo, teda to aspoň tvrdili. Páč toroidní tlumivka asi zrovna nemá indukčnost rovnýho vodiče, že? Ale jo, je možný, že měli jen šuntovní kabel o malým průřezu a tak se ohřál odporem, plus se to na cívce nemohlo chladit. Anebo to měli na železné drátěné cívce, která pak už chodila jako skutečný jádro.

To, že se ohřálo, je jasné, to má na svědomí ohmický odpor kabelu, který když je namotán na cívce, tak se špatně chladí, jak sám píšeš.
K tomu přirovnání k toroidu- to kulhá, protože ty vodiče na jádře jako vinutí nejdou souhlasně, ale proti sobě, takže se ta indukčnost vyruší (když namotáš dvojlinku na toroid a na jednom konci ji zkratuješ, na druhém konci žádné napětí mezi dráty nebude).

Napsal: 22 lis 2017, 13:57
od Behemot
No to je vlastně fakt, chová se to jako dvě cívky paralelně proti sobě. Pak se vlastně ruší i ta indukčnost přímýho kabelu, proud teče taky u obou (tří/čtyř) vodičů opačným směrem a suma by měla být nulová. No, tak to máme vyřešený, teď jen ty startovací proudy pár motorů :D

Napsal: 22 lis 2017, 14:31
od Bernard
Tak tohle znám. Nejvíc se člověk naučí, když chce někomu něco vysvětlit. :wink:

Napsal: 17 pro 2017, 18:25
od TAKJAN
V pátek dotáhl brácha centrálu, nejde. Hrdý nápis HONDA, stejná jak mám já, ale třífáz. Jak jsem celkově hledal, všechny centrály cca do 9000,-Kč jsou ty samé, pouze název a prodejce jiný. Tahle má spálené vinutí, je to i vidět, všechny pracovní vodiče proti sobě nekonečno. Domnívám se, že to začalo v špatně provedeném uzlu vinutí, není vyveden a je na druhé straně, nevidím tam. Hledal jsem ND, takovýto stator nikdo nevede. Potěšitelné je, že na motor je dost věcí, píst, ventily atd. Převinutí odhaduju tak 2800,-, je to nestandartní, navíc dvě vinutí k buzení a 12V. Uvidíme, co majitel. Jako neopravitelné bych to za 500,- odkoupil:-))

Napsal: 17 pro 2017, 21:27
od milous2
Dobrý večer. Ano,na motory Honda maji snad vše. Tady je něco měděné :lol:
Sice to nemusí být ono,ale je možná naděje,že to někdo přeci jen dodává?

http://www.novotech.sk/Stator-3f-genera ... -d1305.htm