Taky si myslím, že to napsal pěkně.sinclair píše:Tohle je ale kouzelné
Dimenzování N při nesymetrické zátěži
Moderátor: Moderátoři
Nakreslit si vektorový obrázek je dobrá cesta k porozumění.
masar píše: Proto lze spíše považovat za zajímavé, když se po této diskusi ještě někdo diví tomu (resp. považuje za zajímavé), že vyráběné kabely tato zjištění akceptují.
Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii?
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Ano, jistě, ale je to informace "navíc", takový "bonus" k tématu Dimenzování N při nesymetrické zátěži.Bernard píše:Až na takovou maličkost, že proud nulákem z dvou žárovek má opačnou fázi než jakou měl proud tou třetí žárovkou...
Já v tvém příspěvku skutečně žádnou ironii nevidím, promiň:Celeron píše:Boha jeho, ty jseš suchar, to nepoznáš ironii?...
Pokud tam někde je, pak jsi měl takto reagovat již na první moji reakci. A pokud to měl být tedy ironický argument ve prospěch "logického závěru diskuse", pak přišel jaksi pozdě, ne?Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej?...
p.s. Ale dobře, já se ti omlouvám, že jsem v tvém příspěvku nepostřehl ironii.
Celeron píše:Hmm, to je zajímavý, u čtyřdrátový soustavy mají tlustokabely PEN o stupeň menší průřez než fázový. Proč asi? Zbytek proudu teče zeměkoulej?![]()
Třeba:
CYKY 3x35+25, CYKY 3x50+35, CYKY 3x70+50.
U ještě větších průřezů to je dokonce o 2 až 3 stupně:
CYKY 3x90+50, CYKY 3x120+50, CYKY 3x150+70
Ano, u takového rozvaděče je předepsaná zemní deska
V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
danhard píše:V současé době se od šetření takovým způsobem upouští a používají se 5 žilové kabely, kde se rozvod zeměkoule vyloženě fláká
Za celej život jsem nikdy netahal 5 x víc než průřez 35. Od průřezu 25 byla většinou po fabrikách všude AYKY 4 x . Ono je rozdíl jestli metr AYKY 3 x 240 + 120 stojí 290 kaček metr než to samý v CYKY za cenu kolem 2100 kaček za metr.
V AYKY jsem snad kabel 5 x nikdy neviděl.
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Spíš by mne zajímalo, jestli jde o všeobecný dotaz na poměry v třífázovém obvodu, nebo má tazatel v úmyslu vyrobit tzv. sdružený obvod dvou spotřebičů 1+N (3 + 3 kW) na jeden společný přívod. V případě jednoho spotřebiče 2+N (2 × 3 kW) není co řešit - pracovní vodiče mají mít stejný průřez. Pro sdružený obvod zde nejsou dané podmínky, každé topidlo má mít samostatný přívod.
Habesan píše:Nějak neočekávám, že doga bude v Bruntálu něco zapojovat pětatřicítkou.Celeron píše:Třeba:
CYKY 3x35+25
(Ono by se to taky proti dvaapůlce dost prodražilo.)
Tak to vypadá víc jak 2,5. Ani u 4 mi nevychází úbytek napětí (2.25%), tak budu muset jít asi do 6 (1,5%). Od hodin k rozváděči cca 60m.