Stránka 5 z 6
Napsal: 06 dub 2024, 08:54
od Hill
Každopádně vstup B paměti je v hazardním stavu. Je tedy v hazardním stavu i výstup Q4 MH7474, protože je s ním natvrdo spojený.
Nebo není?
Napsal: 06 dub 2024, 09:21
od masar
Hill píše:Je tedy v hazardním stavu i výstup Q4 MH7474, protože je s ním natvrdo spojený.
Nebo není?
Otázka na místě. To nevíme, protože to jen předpokládáme. V případě, že by ten spoj byl přerušený, jaké by bylo napětí nezapojeného vstupu B?
Tady je vidět, jak je třeba měřit, měřit, měřit...

Napsal: 06 dub 2024, 10:30
od lubos1961
Vždyť stačí změřit MH7475 vstup 6 (D3) a 7 (D4) které musí být v H a na výstupu 11 (Q3) a 8 (Q4) musí být L a žádný mezistav tam nemá co dělat. Předpokládám po předešlém aktivování vstupu 4 (CL) do H buď zapnutím, nebo aktivováním Stop.
Po stlačení převíjení zpět musí poté ten výstup 8 (Q4) přejít do H a resetovat lze opět po stlačení stop.
Napsal: 06 dub 2024, 10:45
od masar
Buď trpělivý, on nám to medik16 změří.
Viď že nám to změříš...?:)
Napsal: 06 dub 2024, 11:32
od Hill
Ano, tímto směrem se snažím navádět.
Jestli ve výchozím stavu je adresa 0000, pak na adresových vodičích nesmí být nikde víc, než asi 0,5 V.
Kdepak se vzalo těch 1,7 V?
Napsal: 06 dub 2024, 13:24
od medik16
Po změření mh7475
6-4,36v
7-4,33v
8-1,7v
11-0,07v
Napsal: 06 dub 2024, 14:21
od lubos1961
No a jen tak pro zajímavost, když zapneš převíjení zpět, tak že se změní na IO7475 vstupu 7 z H na L, dělá to změny na tom vývodu 8? A pokud jo, když potom když stlačíš stop?
Jinak to zatím vypadá na vadu toho IO7475, kdybys od něj odpojil ten vývod 8 tak, aby šlo na IO7488 ten vývod 11 zapojit natvrdo na zem a pokud již nic jiného není vadné, tak by jíž mělo jít vše ovládat kromě převíjení zpět.
Napsal: 07 dub 2024, 10:09
od dred
masar píše:Byl jsi první, který ho ujišťoval o vadné PROM, zatímco
xsc nabádal k měření.
To jen na okraj. Chybami se člověk učí.

Tá pôvodná PROMka kvôli niečomu zdochla... log. úrovne by novú určite neposlali do hajan... Je to rovnaké. ako vymeniť poistku a nezisťovať príčinu, prečo ju odpálilo...
Predpokladal som, že urobí pred osadením "nového" IO aspoň základné meranie pre prácu tej PROM= aspoň napájanie!!....to len tak na okraj...aby sme sa nemuseli učiť na vlastných chybách...Už som niekoľko takto roz_je_baných SM-iek robil, ale nikdy som tam nevrazil nový-naprogramovaný IO bez toho, aby som aspoň neodmeral napájanie celej "sústavy".. a nenasymuloval "základné" funkcie bez tej PROMky (vždy stačilo aspoň tú prvú - po zapnutí = STOP! )

Napsal: 07 dub 2024, 10:12
od masar
No, zatím se nám tazatel odmlčel, snad jsme ho moc nena...li.

Napsal: 07 dub 2024, 10:26
od dred
masar píše:snad jsme ho moc nena...li.

Asi hej...

Napsal: 07 dub 2024, 12:36
od medik16
V pohodě,jen se k tomu dostanu až během týdne.
Napsal: 08 dub 2024, 19:40
od medik16
Dnes jsem se k tomu dostal, abych změřil pin 8 na mh7475 kde je 1.7v i po stlačení jakéhokoliv tlačítka žádná změna. Pořád 1.7v
Napsal: 08 dub 2024, 19:42
od masar
A tes ho ešče nevyměénil?
C9 říká, že je v tom nevinně.

Napsal: 08 dub 2024, 20:45
od medik16
C9 dle měřáku po vyletování ok
Napsal: 08 dub 2024, 21:40
od masar
Vždyť jsem psal, že je v tom nevinně:)
Vyměénit jsi měl tu 7475-ku.
Myslel jsem, že si rozumíme.