Spodní deska, ty 3 trafa a 2x 12V/17Ah mimo záběr, je celá moje UPS, která to utáhne 2-3 dny. Připraveno na blackout. :D

Napsal: 08 pro 2018, 19:41
od TAKJAN
Hezký. Včetně vercajku.

Napsal: 08 pro 2018, 23:43
od Celeron
Jé, čeho všeho jsem já se svojí samotíží ušetřenej. :lol:

Napsal: 09 pro 2018, 01:34
od EKKAR
Eště mi zkoušej tvrdit, že ti 2x 12V/17Ah stačí na zálohování na 3 dny ... to bys měl jen něco málo přes 5,5Ah na každej den při 24V respektive cca 11Ah při polovičce ... Kdybych počítal JÁ zálohu na 72 hodin provozu, budu u těch baterek vycházet z kapacity minimálně 10x vyšší. Uvědom si - čerpadlo u topení se nesmí zastavit kvůli nedostatku energie v baterce, jinak hrozí poškození otopnýho systému (od minimálně vzniku bublin až po propálení topnejch výměníků), takže musíš mít i v tý záloze aspoň 20% rezervu ... A když navíc máš čerpadlo na síťový napětí a při provozu na baterku(y) musíš používat měnič nahoru, musíš připočítat účinnostní koeficient = měnič si běžně z baterky vezme 1,4x až 1,6x víc energie, než jí pak odevzdá čerpadlu ...

Napsal: 09 pro 2018, 11:52
od kybler
Čerpadlo mám nastavený napevno na 7W, běží to denně cca 8h, ano, i s rezervou to vydrží 3dny. :)
Ten zbytek obstará mechanickej regulátor a ta horní deska, která spustí kravál při podpětí, selhání termočlánků, při přehřátí ještě nuceně otvírá bojler a dává dost času na zásah obsluhy.