Stránka 7 z 7

Napsal: 03 dub 2012, 13:17
od Duvsan
Našel jsem to. Středový pin je k -, jedna strana vede k pinu 8 IC4 a druhá k pinu 8 IC5, přesně podle schémy. Takže pro "studený start" stačí ty dva piny propojit cínem. Ale když pin 8 IC5 stáhnu k -, tím přes diodu D20 zablokuju IC4, IC6 nesepne a měnič nenajede. Nebo ne?

Napsal: 03 dub 2012, 15:31
od Vogon
ne, to je potlačení zvukové signalizace alarmu

Napsal: 07 dub 2012, 11:57
od Duvsan
Včera jsem si s tím konečně pohrál. S tou kolébkou to funguje. Akurát signalizace nehoukala. Ale neměl jsem připojenou zátěž, ještě to prověřím.
Psal jsi mi, že když trvale spojím "TEST" se "zemí", tak UPS bude použitelná jenom jako měnič, ale již ne jako UPS. Tu možnost si chci ponechat otevřenou. Tak jsem tam dal "startovací" kondenzátor, ale nevím, jestli je to dobrý nápad, moc se mi to nezdá. Můžu to tak nechat, nebo je nutné to tlačítko?
Taky jsem už připevnil ventilátor. Dal jsem jej o chladič zboku. Foukat bude proti krytce, ta vzduch rozbije a rozptýlí, podobně jako ve chladiči na procesoru. Snad ro bude stačit. A teď nevím, kam jej připojit. Jestli k pinu 10 IC3 ("ACFAIL"), nebo k pinu 11 IC6. Chci, ať fouká jenom když pracuje měnič, jinak ne.
Dík
Jo a veselé svátky. :D