Stránka 1 z 2

Prevod 1,65-2,9V na 0-10V

Napsal: 22 bře 2022, 19:00
od miror
Zdravím , možete mi prosím poradiť ako previesť napatie 1,65/2,9V na 0/10V. Niečo som skúsil s lm358 ale nejako to nefunguje . Pri 1.65V mam stále na výstupe okolo 0,6V . Je mi jasné že s lm358 sa na nulu nedostanem ale aspoň približne by to mohlo ísť ,tých 0,6 V sa mi zda moc. Dik

Napsal: 22 bře 2022, 19:21
od Ruprecht
Jaké máš k dispozici napájení? I záporné?

Napsal: 22 bře 2022, 19:23
od miror
Nie, záporné nemam ,ale ako som písal nemusí to byť úplne od nuly

Napsal: 22 bře 2022, 19:34
od Ruprecht
Dobře, tak jaké teda máš k dispozici napájení?
5V? 9V? 12V? 24V? Nějak stabilizované? Nebo třeba z baterky, která se vybíjí?
Třeba principiálně takhle

Napsal: 22 bře 2022, 19:47
od miror
Mam 12V aj 24V ale použiť chcem 12V stabilizované . Vieš mi povedať aké cca. napatie bude na výstupe pri 1,65V ?,Predpokladám že nie záporné ako na simulátore.

Napsal: 22 bře 2022, 19:53
od termit256
To chces prevest jen tyto dve napeti (digitalne), nebo spojite rozsah napetí?
Z toho dotazu to neni moc jasne.
V kazdem pripade pouzij rail to rail komparator nebo OZ, podle toho co vlastne chces. Ty jedou temer od nuly. LM358 je stara a mizerna vykopavka, tu nech milovnikum obsolete soucastek (se zas budou certit) :-)

Napsal: 22 bře 2022, 20:02
od JirkaZ
Diferenciální zesilovač se ziskem (10/(2,9-1,65)) = 8, invertující vstup podložený napětím 1,65 V, neinvertující vstup je vstupem převodníku.

Třeba viz Falstad https://tinyurl.com/yc2wzloy a hýbej si potenciometrem hodnoty Uvst (Voltage vpravo v panelu).

Je dobré použít některý RRIO operační zesilovač, vyhoví např. TS922 od ST.

Napsal: 22 bře 2022, 20:03
od miror
potrebujem to previesť ,ako rozsah napätia ako tak lineárne pre LOGO siemens. Ak použijem iný OZ bude to fungovať s hoci akým? Mám nejaké doma vedel by si poradiť které by bolo dobre použiť? LM258,LT1101,LM393,INA128,TL071,TLC271,TL082,MA741,LT1078

Napsal: 22 bře 2022, 20:25
od JirkaZ
Měl by vyhovět TLC271 nebo LT1078. Stačí se mimochodem podívat do příslušných datasheetů, který typ umožňuje na výstupu nulové napětí.

Napsal: 22 bře 2022, 20:37
od miror
Ono ten Lm358 bude asi fakt na...dve veci . Ja to mam v simulátore takto zapojene a tam to funguje OK ,ale reálné ako som písal pri nule(1,65V) tam je 0,6V

Napsal: 22 bře 2022, 20:40
od JirkaZ
LMV358 není LM358!!!

LMV je RRIO a umí nulu na výstupu, ovšem má max. Ucc 5,5 V. Čili uvedené zapojení v simulátoru s 12 V napájením je popraviště pro tento IO.

Napsal: 22 bře 2022, 20:44
od miror
jaj tak ,ale nesťažuje sa :lol: Skusim tie zapojenia čo ste sem dali a dam vedie ako to ide. Zatiaľ dik

Napsal: 22 bře 2022, 21:53
od dj_Paul
proč tím původním signálem nenakrmíš přímo to LOGO?
řešil jsem proudovou smyčku a nastavení gainu, offsetů je tam docela jednoduché. Nejde v LOGU vyhodnocovat ten signál který máš?

Napsal: 22 bře 2022, 22:50
od miror
Ano viem ,mam takto pripojenú LM35 a funguje to bez problémov . Ale tento snímač ( Hallov snímač prúdu) neviem prečo ,ale hodnoty z neho sú strašne nestabilne a lietajú hore dole. Tak to chcem urobit takto a uvidím či to pomože. Použil som aj analogovy filter v LOGU s max. filtrovaním.. Je to lepšie ,ale stále to nie je ono.

Napsal: 23 bře 2022, 08:14
od dj_Paul
Nezkoušel jsi ten snímač magneticky odstínit? Nemáš kolem sebe moc magnetického smogu? Některé snímače reagují i na geomagnetické pole země...