Jaký použít kabel na vzdálenost 120m?

#1 Příspěvek od Arnal »

Jaký použít kabel na vzdálenost 120m od elektroměru. V ER je jistič 25A, bude stačit AYKY 4x16mm, max. zátěž bude cca 8kW.
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#2 Příspěvek od Crifodo »

pokud si pamatuju, tak:
Při požadovaném vypnutí do 0,4 s pětinásobkem jmenovitého proudu jističem vychází max. impedance smyčky 230 V/125 A=1,84 Ω
Odpor tvého kabelu vychází 0,43 Ω, jaká je skutečná impedance včetně vedení před elektroměrem k distribučnímu trafu se zjistí jen měřením, ale mohlo by se to vejít (ale je tam nějaký koeficient tuším 1,5 vlivem oteplení)
Povolený úbytek napětí je 3 % pro světelné spotřebiče, 5 % pro ostatní, to už si spočítáš.