Jaký použít kabel na vzdálenost 120m?

Napsal: 23 bře 2022, 21:27
od Arnal
Jaký použít kabel na vzdálenost 120m od elektroměru. V ER je jistič 25A, bude stačit AYKY 4x16mm, max. zátěž bude cca 8kW.

Napsal: 24 bře 2022, 06:11
od Crifodo
pokud si pamatuju, tak:
Při požadovaném vypnutí do 0,4 s pětinásobkem jmenovitého proudu jističem vychází max. impedance smyčky 230 V/125 A=1,84 Ω
Odpor tvého kabelu vychází 0,43 Ω, jaká je skutečná impedance včetně vedení před elektroměrem k distribučnímu trafu se zjistí jen měřením, ale mohlo by se to vejít (ale je tam nějaký koeficient tuším 1,5 vlivem oteplení)
Povolený úbytek napětí je 3 % pro světelné spotřebiče, 5 % pro ostatní, to už si spočítáš.