Stránka 1 z 4
Hromosvod
Napsal: 01 dub 2022, 19:49
od romanzbrna
Ahoj. Mohu na tyčku hromosvodu na střeše dát malé bezdrátové čidlo meteostanice na měření rychlosti a směr větru? Je z plastu. Neporuším tím něco? Co na to revizák a případně pojišťovna? Díky
Napsal: 01 dub 2022, 20:13
od Mikras
Ahoj. Obecně platí, že stožár může plnit funkci jímače hromosvodu, ale jímač nesmí plnit funkci stožáru. I když jde jen o čidlo, který tam přimontuješ pomocí dvou plastových pásků, raději si kup hromosvodářskou spojku a kousek drátu a vyrob si svůj stožárek, který nebude jímačem a bude nižší než jímač. Kdybys to chtěl podle norem, tak se to dnes dělá tak, že se používá pravidlo valivé koule. Pokud bys na dům, kde toto chceš realizovat položil imaginární kouli, která se bude dotýkat střechy a jímače, tak vše v prostoru pod koulí je jímačem chráněno, tedy ten tvůj "stožárek" by neměl do té koule zasahovat. Pak se tím žádný revizák nebude zajímat.
Napsal: 01 dub 2022, 20:19
od rnbw
Blbo sa ti budu menit baterie a pri prvom blesku to bude odpalene.
Napsal: 01 dub 2022, 20:23
od workhard
Tak může si z toho vyvést kablík a baterie si dát na půdu, s tím bleskem je to ovšem pravda.
Napsal: 01 dub 2022, 20:24
od romanzbrna
Děkuji. PS: Je tam solární panel, takže baterky ok.
Napsal: 01 dub 2022, 22:54
od mihal
workhard píše:Tak může si z toho vyvést kablík a baterie si dát na půdu...
To je na darwinovku, ak je možné iné riešenie, býva vždy bezpečnejšie než si čokoľvek ťahať bez komplikovaného ošetrenia proti blesku pod krov.
Napsal: 01 dub 2022, 23:20
od workhard
Máš bezdrátové antény?
Napsal: 01 dub 2022, 23:41
od mihal
Preto píšem pokiaľ je to možné. O správnej ochrane antén pred bleskom je toho v literatúre dosť, prax však ukazuje že spolu so zvodom bývajú dobrou cestou pre zavlečenie bleskových prúdov a ich následkov do domácnosti.
Napsal: 02 dub 2022, 15:54
od tiktak1953
Borci,poradte ako treba toto krýzenie zvodu hromozvodu a medenej plynovej trubky urobit bezpecne.Treba to spolu pospojovat alebo izolovat.Nechali to spolu oprene.dik
Nechcem zato zacinat nove vlakno a potrebujem mat jasno v tom.To modre z hora dole vedla hromozvodu je len špagat co vytahujem veci na strechu.
Napsal: 02 dub 2022, 17:25
od kutilmil
Ak je to od seba vzdialené 30cm je všetko OK
Napsal: 02 dub 2022, 17:57
od monterjirka
Mikras píše:... stožár může plnit funkci jímače hromosvodu, ale jímač nesmí plnit funkci stožáru. ...
Tohle bych si nedovolil tvrdit, to snad mohlo být podle normy ČSN 34 1390, ale ta už neplatí cca 15 let. A podle ČSN EN 62305 je to úplně špatný nápad.
Mělo by to být v ochranném prostoru hromosvodu a v dostatečné vzdálenosti...
Napsal: 02 dub 2022, 23:00
od tiktak1953
kutilmil píše:Ak je to od seba vzdialené 30cm je všetko OK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ak sa pytas mna,tak sa hromozvodovy drat opiera o plynovu trubku,tak to nechali plynari! Vedel by som tam urobit obluk z drotu hromozvodu aby tam bola 30cm medzera medzi trubkov,lenze by to musel vediet ze je to tak stopro dobre!!
Napsal: 02 dub 2022, 23:52
od kutilmil
Tak opierat sa to podla dnesnych noriem nesmie. V tvojom pripade to ale moze byt aj spojene. Zalezi ci to mas robene " po novom" alebo po "starom". Trubka je evidentne v ochrannom pasme blezkozvodu a po novom to musi byť od seba. Vola sa to oddialeny blezkozvod.
Napsal: 03 dub 2022, 08:40
od tiktak1953
Ja som hromozvod si robil sam pred asi 35 rokmi .Takze sam podla toho co som sa vtedy dozvedel.V zemi je jedna alebo dve pozinkplatne .Je bez neakeho testu tych 35 rokov.Kamos mi ho chce zmerat ale uz.
Napsal: 03 dub 2022, 09:18
od kutilmil
To je druhá vec. Odtiahni to od seba.