Kompenzačná tlmivka.

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Pod dozorem moderátorů
Příspěvky: 4204
Registrován: 01 lis 2008, 00:00
Bydliště: Skalica

Kompenzačná tlmivka.

#1 Příspěvek od kutilmil »

Mam otázku.
Do trojfázovoj siete pripojím trojfázovú kompenzačnú tlmivku povedzme 1,5 kVAr. Povedzme, že nič iné v záujmovom úseku resp. za elektromerom nie je. K sieti pripojíme ešte kompenzačný kondenzátor práve taký, aby bol cos fí 1. A teraz otázka: Natočí elektromer nejakú činnú spotrebu resp budem platiť za elektrinu? Samozrejme mám na mysli dig. elektromer ktorý vie rozpoznať činnú a jalovú zložku.
Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 6680
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#2 Příspěvek od samec »

Ak použiješ ideálnu tlmivku, tak nie. Ak použiješ reálnu tlmivku, tak áno.