Stránka 1 z 1

Kompenzačná tlmivka.

Napsal: 29 dub 2022, 22:17
od kutilmil
Mam otázku.
Do trojfázovoj siete pripojím trojfázovú kompenzačnú tlmivku povedzme 1,5 kVAr. Povedzme, že nič iné v záujmovom úseku resp. za elektromerom nie je. K sieti pripojíme ešte kompenzačný kondenzátor práve taký, aby bol cos fí 1. A teraz otázka: Natočí elektromer nejakú činnú spotrebu resp budem platiť za elektrinu? Samozrejme mám na mysli dig. elektromer ktorý vie rozpoznať činnú a jalovú zložku.

Napsal: 29 dub 2022, 23:47
od samec
Ak použiješ ideálnu tlmivku, tak nie. Ak použiješ reálnu tlmivku, tak áno.