Kam připojit svorku hlavního ochranného pospojení?
Napsal: 01 kvě 2022, 19:53
od jova1
Zdravím, trochu předělávám elektriku ve starším domě a potřeboval bych poradit jak připojit ekvipotenciální svorku. Problém je, že budova nemá žádný základový zemnič, hromosvod je napojen na vnější tyčové zemniče. Tak co s tím? Mám zatlouct další tyčové zemniče a připojit jí na ně? Mám ty zemniče, hromosvodu a svorky, mezi sebou propojit?
Napsal: 01 kvě 2022, 22:00
od ZdenekHQ
"Ekvipotenciální" svorka je moderní vynález, kdy je vše spojeno se vším. U starýho baráku patrně potřebuješ přizemnit bod rozbočení PEN na PE a N, takže natluč tyče co nejdál od zemnění hromosvodu (ideálně na jiné straně domu) a tam to přizemni. Nikdy to nespojuj někde u země s hromosvodem, pokud tam nebude pásovina v zemi atd. Tolik stará praxe, otázka je, co řekne dnešní revizák.
Napsal: 01 kvě 2022, 22:28
od jova1
Nejde jen o ten PEN, je tam zavedený plyn, ústřední topení … Navíc rozšiřuju solární elektrárnu, přívody tahám v pancéřových kabelech, na něco potřebuju připojit jejich oplet. Zatím to mám u panelů přizemněné tyčema a u baráku takhle propojené s plynem na ten hromosvod, ale asi to nebude správně. V tomhle tápu.

Napsal: 01 kvě 2022, 22:37
od ZdenekHQ
No, to už je mimo moje znalosti, ale asi budeš kopat a hodně. Už v rámci vlastní bezpečnosti.
P.S. Pospojování ve stejném bodě u země je v pořádku, otázka je, co se stane v případě dalšího spojení třeba na druhou stranu domu. A trubky od vody či plynu se nesmí používat jako zemniče, pokud vím. I když občas něco i zachrání.
Napsal: 10 kvě 2022, 01:40
od kutilmil
bleskozvod uplne samostatne a s ničím nespojovať. Plynova trubka ak je kovová tak by mala mať na päte domu izolačný spoj. Pred týmto spojom pripojiť cez iskrište. Za týmto spojom pripojiť na uzemňovaciu svorku. Všetko ostatné kovové čo je v doke (anténa zábradlie vodovodna trubka )pripojit na uzemnovaciu svorku.
Napsal: 15 kvě 2022, 11:05
od sis2
Pokud to máš na jedné straně přizemněné tyčema u solárních panelů a někde jinde u baráku na hromosvod a plyn, tak to je určitě špatně, tím vytváříš zemní smyčku, po které můžou téct vyrovnávací proudy. A v případě zásahu blesku se ve všem, co je připojený na soláry, budou dít úžasný věci!!! I na funkci to bude mít vliv...

Napsal: 15 kvě 2022, 11:43
od jova1
Tak co s tím? Nechat tyče u solárních panelů jako samostatné zemnění pro panely, maximálně na něj připojit přepěťovky co jsou u něj a oplet kabelu zemnit jen na straně u domu?
Napsal: 15 kvě 2022, 12:12
od sis2
To je jedno na které straně, ale jen na jedné!
Spíš bych to zemnil u panelů a přepěťovek. A od hromosvodu pak s tím kabelem co nejdál. Takový blízký souběh, jak na fotce, taky není dobrý.