Stránka 1 z 1

Oběhové čerpadlo - založní zdroj - UPS

Napsal: 14 črc 2022, 10:35
od BigSandy
Zdravím.
Měníme kotel a chtěl bych pořešit založní zdroj pro oběhové čerpadlo.
Mám čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180.
Poradí někdo?
Mužu mít starši baterku z nakladního nebo osobního auta + nějaký měnič napětí kde je čistá sinusovka.

Nebo nějakou UPS kde je čistá sinusovka?
Děkují.

Napsal: 14 črc 2022, 15:39
od Celeron
Asi 8 let starej Grunfos s displejem výkonu a plynulou změnou otáček jsem u kámoše zkoušel na nejlevnější UPS FSA, co byla tehdá na trhu a jelo to bez problémů.

Napsal: 14 črc 2022, 16:21
od EKKAR
Dělají se zrovna i Grundfosky, který mají napájení 12V DC přímo z adaptéru - uvnitř je brushless 3f motorek a elektronika s Hallovýma sondama jako v klasickým PC větráku. Ty pak není vůbec zádnej problém přímo zálohovat 12V baterkou bez UPS ...

Napsal: 14 črc 2022, 23:44
od Sadra17
kamarád zálohuje ups a čerpadlo si s tim poradilo :wink:

Napsal: 15 črc 2022, 07:01
od BigSandy
Sadra17 píše:kamarád zálohuje ups a čerpadlo si s tim poradilo :wink:

No mně by spiš potěšila informace, jakou UPS má. :D

Napsal: 15 črc 2022, 07:14
od bu2520
Pokud má čerpadlo elektronickou regulaci, tak se stejně vstupní napětí usměrní a pak je mu srdečně jedno jaký tvar má výstupní napětí z UPS

Napsal: 15 črc 2022, 07:21
od Nakadah
Klasická Grundfos oběhovka v UT mi jela i na obyčejnou APC BackUPS 300VA. Kotel i čerpadlo, bez nějakých potíží. Akorát že ty UPS nejsou stavěné na dlouhodobější provoz prostě. Pro tyhle případy mi přijde lepší spíš měnič s funkcí UPS.

Napsal: 15 črc 2022, 07:25
od BOBOBO
Dnešní čerpadla s elektronikou nepotřebují sinus , takže jakákoliv UPS .

Napsal: 15 črc 2022, 07:28
od BigSandy
BOBOBO píše:Dnešní čerpadla s elektronikou nepotřebují sinus , takže jakákoliv UPS .

To není dneš, ale pořadně stare. Už jsem přitahnul z práce 2 UPS a nejelo.

Napsal: 15 črc 2022, 07:51
od Hejnicek
Tohle konkretni cerpadlo mi na UPS APC jede. Je to nejaka starsi Smartka.
Akorat cerpadlo je slyset, ze je hlucnejsi.
Ale me ta UPS staci, nez se kotel na tuha paliva umravni, pripadne se necha vyhasnout.
Pokud ma vypadek trvat dele, resim to elektrocentralou.

Napsal: 15 črc 2022, 09:41
od Celeron
Je to jasný, nový s elektronikou (displej, plynulá změna otáček) jedou na jakoukoliv UPS. Starý s přepínačem otáček jedou jen na lepší UPS s modifikovanou sinusuvkou. Na celoplastovou UPS s obdélníkem za 11 stovek určitě nepojede.

Napsal: 05 srp 2022, 23:48
od Behemot
cokoli jinýho než sinus kurví jak klasický točivý stroje, tak ty UPSky

u kancelářskejch sinusovek to potenciálně kurví jenom tu UPSku

jinak zas a znova, srát na levný plastový UPSky, který na nic takovýho nejsou určený, ohromný akumulátory (eště nedejbože nalejvaný) je idiocie a udělá to fakt jenom hňup

a nemenší hňup je ten, co tady na to téma zakládá 159080978. vlákno, protože to tady eště nebylo 159080977× přetím, tvl :roll: