Proudové zatížení mědi?

Napsal: 10 srp 2022, 16:28
od jova1
Potřeboval jsem vyrobit provizorní pojistku řádově na 100A, tak jsem vzal Cu vodič 1,5mm2 a zkusil ho proudově zatížit. Při 100A ještě držel, při 150A po pár vteřinách přehořel. Říkám si fajn, vystřihnu z klempířské mědi 0,5mm proužek a uprostřed ho zeslabím na 3mm, to bude stejné. Udělám to a ono nic. Tak jsem to začal zužovat až na 1mm, to znamená průřez 0,5mm2 a pořád to těma 150A nemohu přepálit. Můžete mi to někdo vysvětlit?

Napsal: 10 srp 2022, 16:33
od forbidden
Takto má to zeslabený místo téměř ideální chlazení, proto víc vydrží.

Napsal: 10 srp 2022, 16:49
od Celeron
Polož si otázku, proč je v pojistkách vlákno nebo pásek i několik cm dlouhý.

Napsal: 10 srp 2022, 16:57
od jova1
To forbidden, máš pravdu cca 1cm dlouhý proužek uprostřed taky "ukápnul".
To Cerelon, jak který, třeba nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.
Ale jinak dík za vysvětlení, zdá se, že to jako pojistka na ochranu baterek před zkratem bude použitelný :D

Napsal: 10 srp 2022, 18:20
od Yarda1

Napsal: 10 srp 2022, 19:25
od ZVUK2000
Navíc, i běžná pojistka se ihned nepřeruší při jmenovitém proudu. Trvá ji to docela dlouho. Rychle reaguje jedině na zkrat. V tomto případě by docela dobře pomohla termokamera.

Napsal: 10 srp 2022, 19:58
od EKKAR
Každá pojistka má křivku = vypínací cháru, kde jde vyčíst, za jak dlouho se vytaví při kolika% překročení jmenovitýho proudu. Rychlá vs pomalá jsou rozdíly větší jak 200-250% časovýho zpoždění i při stejný nominální hodnotě a stejným zatěžovacím proudu.

Napsal: 10 srp 2022, 20:46
od JirkaZ
Ad výpočty "provizorních" pojistek, úbytku na vodičích atd. viz příloha.

Napsal: 11 srp 2022, 08:16
od Crifodo
jova1 píše:nožovky mají široký pásek, který je na několika místech příčně děrovaný.

Nejen nožovky.
Požadovaná vlastnost kromě vypnutí nadproudu je taky vypínací schopnost při vyšším napětí/zhasnutí oblouku, což takové provedení usnadňuje. Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.

Napsal: 11 srp 2022, 08:51
od patrikvarga
Crifodo píše: Proto jsou taky tavné trubičkové pojistky pro vyšší napětí delší.

... a majú ešte aj niečo naviac.

Napsal: 11 srp 2022, 10:17
od p32
Tak to taky dané tím, jak "rychlá" ta pojistka má být.

Napsal: 11 srp 2022, 13:29
od Michal22
Navíc se pojistky s větší vypínací schopností plní křemičitým pískem.
Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.
Pokud je ale naplněná pískem, kousky roztaveného kovu se rozdělí mezi zrníčka a neudělají vodivou vrstvu, navíc písek zajistí rychlé schlazení kovu, což taky napomáhá k rychlejšímu a bezpečnějšímu vybavení pojistky.

Napsal: 11 srp 2022, 23:14
od rnbw
Michal22 píše:Je to proto, že když přehoří vlákno v normální pojistce ze skla, může dojít k natavení zbytků vlákna na stěnu trubičky, tím vznikne vodivá cesta.

A potom poistka niekedy exploduje.

Napsal: 11 srp 2022, 23:55
od xsc
Ta vodivá vrstva není velký problém, ta by následně zas odhořela. Ale ten písek hlavně brání vytvoření oblouku, který když se vytvoří, přenese pojistka na 1A klidně 100A po dost dlouhou dobu.

Napsal: 12 srp 2022, 07:45
od Behemot
přesně tak, zhášení oblouku

někdy je fakt zábava tydle inovativní myšlenkový proudy číst :lol: