zatížítelnost vodiče AL 6mm2 (TN-C)
Napsal: 12 zář 2022, 20:41
od nicky
Dobrý večer, prosím zeptám se ze zkušeností. Dle tabulek dostupných na internetu je to na hraně.
Jedná se o 1F AC obvod, vodič AL průřez 6mm2 (měřením šuplerou má o ,,chlup" větší průměr než vodič o průřezu 6mm2 CU.
Uložení je z 50% pod omítkou, 50% na vzduchu.
Dalo by se jej v rámci bezpečnosti odjistit jističem 25A char. B?
V 70% případů bude na něm odběr 14-20A . Ve 30% 25A.
Jde mi samozřejmě o to, aby vydržel i krátkodobý odběr více než 25A (doba po kterou teče obvodem více než 25A, ale jistič nezareaguje ihned.
Samozřejmě požadavky na průřez PEN znám.
Napsal: 12 zář 2022, 20:53
od Hill
Co o tom vodiči píše výrobce? Ten má dnes pravdu.
Napsal: 12 zář 2022, 20:59
od nicky
No to já nevím. Je to starý vodič, ve staré el.instalaci. nevím jestli se i dřívější Al vodiče vyráběly s materiálem izolace PVC, ale neni od tepla ztvrdlá ani jinak tepelné poškozená
Napsal: 12 zář 2022, 21:12
od RadekB
AL 6mm2 je na 25A v normě.
PEN je jiná věc...
Napsal: 13 zář 2022, 07:54
od Ivan_01
RadekB píše:PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?
Napsal: 13 zář 2022, 13:09
od RadekB
Ivan_01 píše:RadekB píše:PEN je jiná věc...
Prečo? Môžeš to rozviesť?
kvuli prurezu. PEN ma byt 10mm2
Napsal: 13 zář 2022, 13:37
od Ivan_01
v nových inštaláciách, pri rekonštrukcii to neplatí, či áno ?
Napsal: 13 zář 2022, 13:43
od RadekB
A revidovat REKONSTRUKCI budes podle normy, co platila pred 20lety nebo podle aktuálně platné ?
Napsal: 13 zář 2022, 14:22
od Ivan_01
nemyslím, že si autor bude robiť ťažkú hlavu s revíziou. Nevieme rozsah rekonštrukcie, ale s výhradami sa do dá zrevidovať podľa starej normy. Alebo nie ?
Napsal: 13 zář 2022, 17:22
od Achab
RadekB píše:PEN ma byt 10mm2
PEN v hliníku min. 16 mm². Jednofázové Al přívody bytů s jištěním 25 A byly obvykle 10 mm² (2 × AY v trubce).
Napsal: 13 zář 2022, 17:47
od ZVUK2000
RadekB píše:Ivan_01 píše: PEN ma byt 10mm2
To platí ale pro měď.
Napsal: 13 zář 2022, 21:13
od RadekB
ZVUK2000 píše:RadekB píše:Ivan_01 píše: PEN ma byt 10mm2
To platí ale pro měď.
Ano, pro Al je to 16mm2, omlouvam se za nepresnost
Napsal: 05 říj 2022, 21:22
od Behemot
přesňéš řečeno, hnilík pod 16 je zakázáno vůbec do novejch instalací používat
pokud nedochází k takové změně okruhu, aby to bylo na revizi, tak možno, zkratová odolnost je tam podstatně větší (resp. je dobrý změřit impedanci smyčky, aby bylo jisto, že jištění bude vybavovat jak má) - u norem na průřezy vedení jde v prvé řadě o přípustný oteplení při trvalé zátěži