Logické úrovne LOGO!
Moderátor: Moderátoři
Logické úrovne LOGO!
Ako správne zapojiť digitálny vstup loga? Na log 1 môžem použiť jeho vlastné napájanie, t.j. + 24V? Pri log 0 treba vstup spojiť s GND? alebo môže zostať v lufte a aj tak bude zodpovedne v 0?
- pocitujlasku
- Příspěvky: 2764
- Registrován: 12 pro 2005, 00:00
- Bydliště: SR, Poprad
pocitujlasku píše:prosim, najskor si nastuduj zaklady cislicovky. Nikdy vstup "v lufte" nie je log. 0, ale v lepsom pripade log.1 a ucebnicovo je v "nedefinovanom stave", co by nikdy nemal byt a preto sa aj pri navrhu vsetky log. vstupy cez tzv. pull up rezistor davaju na log.1
Ale tu jsi v automatizaci. Tedy nepřipojeno je log 0 nebo 1 podle nastavení (Logo neumí definovat vstupy takže zde vždy log 0)