#1 Příspěvek od mikollar »

Zdravim, neviem si rady ako rozpojit krizove spinace v tejto matici, zopnuti lubovolneho nieje problem ale rozpojenie lubovolneho neviem spravit, pri zapinani nastavym adresy a zadam LOG1 na AE (MW) ale ak chcem rozpojit tak zadam LOG nuly na adresu prepinaca a zadam AE ale on sa nerozpoji. s MR to ide ale to nemozem pouzit lebo nechcem stale rozpojit vsetky spinace ale len niektore

dakujem za rady
masar
Příspěvky: 14453
Registrován: 03 pro 2005, 00:00

#2 Příspěvek od masar »

Myslím, že na adresových linkách se musí nechat stejná adresa, jako při spínání daného spínače. Pouze stav datových linek D0 až D3 určuje stav spínačů. Viz datasheet např. zde: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/77066/MITEL/MT8804.html
masar
Příspěvky: 14453
Registrován: 03 pro 2005, 00:00

#3 Příspěvek od masar »

Myslím, že na adresových linkách se musí nechat stejná adresa, jako při spínání daného spínače. Pouze stav datových linek D0 až D3 určuje stav spínačů. Viz datasheet např. zde: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/77066/MITEL/MT8804.html

Nedopatřením jsem to poslal 2x. Omlouvám se. :oops:
Naposledy upravil(a) masar dne 21 led 2007, 14:28, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
mikollar
Příspěvky: 1477
Registrován: 26 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice - okolie

#4 Příspěvek od mikollar »

JA SOM VOL, TO MA NENAPADLO DIKES UZ TO MAKA