Stránka 1 z 4
Snímání otáček oběhového čerpadla
Napsal: 25 led 2024, 21:49
od martinkopp
Mám v plynovém kotli oběhové čerpadlo WILO RS20/70r které když odchází tak mu postupně klesají otáčky, což je nepříjemné a nedá se to nijak odhalit dokud se úplně nezastaví.
https://aukro.cz/obehove-cerpadlo-wilo- ... 7052647074
Dá se vyrobit snímač skutečných otáček motoru? Cokoliv montovat na rotor je nereálné, je v horké vodě a není tam místo.
Napsal: 25 led 2024, 22:37
od Artaban001
Některý čerpadla mají průtokový snímač, možná se dá sehnat i bokem (něco podobnýho, jako je diferenciální tlakový spínač u turba v kotli)
Napsal: 25 led 2024, 23:10
od Zaky
Můžeš použít elektronické čerpadlo, co má synchronní motor napájený ze střídače. Je o dost dražší a má o dost menší spotřebu elektřiny. A má impulsní výstup, kde frekvence odpovídá skutečným otáčkám motoru. Pomocí PWM si můžeš plynule řídit jeho otáčky. Za jak dlouho ti to čerpadlo cca odchází? Já zatím měnil čerpadlo v kotli jednou, po více, než 25ti letech...
Napsal: 25 led 2024, 23:39
od feliz_navidad
A proč čerpadlo odchází? Postupně se přidírá až se zadře? Je na vstupu filtr?
Napsal: 26 led 2024, 04:24
od MiraSt
Je v něm kond. Zkus ho vyměnit.
Napsal: 26 led 2024, 07:45
od martinkopp
Čerpadlo vydrželo cca 12let, ale už minimálně 2-3roky jelo přidřené se sníženými otáčkami. Myslel jsem si že výměník v boileru není schopen přenést plný výkon 24kW kotle, ale po výměně je to OK.
Dávat tam můžu jen čerpadlo které uvede výrobce kotle - je to jeho součást a není tam moc místa na typ s jinými rozměry. Navíc ho mám nově vyměněné.
Čerpadlo odchází proto, že se přidře ložisko, je to na něm dobře vidět.
filtr tam je a nebyl nijak příliš zanesený.
Kond je OK.
Průtokový snímač by nejspíš nic neřešil, protože průtok se bude dost měnit podle toho jak se budou postupně otvírat nebo zavírat jednotlivé radiátory.
Měl jsem na mysli jestli by nešlo postavit hlídání otáček na základě snímání mag. polí, back EMF, nebo podobných věcí.
Napsal: 26 led 2024, 07:46
od bu2520
byl jsem pozván k opravě ohřívání bazénu a tam byl docela zajímavý prvek . Byla to clonka na čepu umístěná v trubce, která měla na druhém konci magnet a mimo trubku jazýčkový kontakt. Když voda proudila vyhnula plochou clonku a ten magnet sepnul jazáčkový kontakt.
Napsal: 26 led 2024, 07:52
od Ivan_01
áno, je to súčasť bezpečnostného systému ohrevu bazéna alebo jacuzzi, aby pri poruche čerpadla neuvarilo vodu v bojleri, prípadne pri náhodnom naskočení čerpadla neoparilo kúpajúcich sa. Taká klapka ale stojí okolo 200 eur a tepelnú odolnosť má uvedenú max 60°°, čo je pre účely kúrenia málo. Ale na podobnom princípe by možno šlo použiť niečo takéto
https://hotowell.en.made-in-china.com/product/bvLxzkSdhJaD/China-Good-Price-1-Inch-Water-Flow-Sensor-Switch-for-HVAC-System.html
Napsal: 26 led 2024, 08:38
od Zaky
Neřeš to a příště ho prostě preventivně vyměň po 10ti letech. Nemusí to být přesně ten typ, jen stejná modelová řada, všechno může zůstat, stačí vyměnit plechovku s rotorem uvnitř. A zkontroluj ten kondenzátor, jak je psáno výše. Čerpadla se většinou vylítají tak, že začne rotor škrtat o stator, zadřít se to může, ale není to úplně běžné.
Napsal: 26 led 2024, 10:45
od vasekpetr1
Co měření proudu? Při tom postupném přidírání bude proud stoupat, což by se dalo vyhodnotit a signalizovat...
Ale samozřejmě ten kond (jak píše Zaky) je první na ráně

.
Napsal: 26 led 2024, 14:59
od Artaban001
Může na štít čerpadla nabastlit mikrofonní kapsli a snímat zvuk rotoru. Mám sice zkoušečku na odhalení směru otáčení rotoru, ale ta je podle mě necitlivá na zaseklý rotor ( jak magnet na klíčence, tak krabička se dvěma cívkama vedle sebe a elektroniky, co vyhodnocuje fázový posun indukovaného napětí mezi nima)
Napsal: 26 led 2024, 19:48
od yakl
Ja kontrolujem funkciu čerpadla fonendoskopom. Je v elektrickom kotli, ani ho neotvorím, len popri vstupnom potrubí zastrčím mušľu a počúvam.
Napsal: 26 led 2024, 20:09
od BOBOBO
Stejně již nemůžeš koupit čerpadlo bez elektroniky .
Napsal: 26 led 2024, 20:24
od MiraSt
>>yakl<< Tak na to a jiné definice zvuků mi stačí šroubovák nebo jiný předmět přiměřené délky přiložený na bolavé místo a druhým koncem do ušního boltce. Funguje to velice dobře.

Napsal: 28 led 2024, 20:14
od martinkopp
Já potrebuju měřit počet otáček. Prosté měření proudu motoru nejspíš bude k ničemu, protože se bude lišit podle toho jak se termostatické baterie přivírají, jak se přepíná boiler apod.
Řešit točí/netočí nepotřebuju, v okamžiku kdy se čerpadlo přestane točit kotel vypne teplotní pojistka a tak to jednoduše zjistím.
Čerpadlo se přidíralo na hřídelí a otáčky postupně klesaly, zřejmě několik let, je to na ní pěkně vidět. Ke konci například nebyl kotel schopen vyhřát boiler když jel na plný výkon, musel jsem ho nahřívat pouze sníženým výkonem. Neustále rachotil a vypínal termostat maximální teploty. Myslel jsem si že jen výměník v boileru není schopen přenést plný výkon kotle, ale teď po výměně to funguje krásné.
Opravář neměnil celé čerpadlo, vyměnil jen tu elektrickou část s rotorem které někde našel starší ale prý v dobré kondici, příruba kde je napojena voda tam zůstala. Pokud bych chtěl vyměnit celé čerpadlo, musel by se kvůli přístupu demontovat celý kotel - je dost blbě umístěny a není tam přístup. Do toho se mi 2x nechce.
S tím mikrofonem jde rozeznat počet otáček, nebo jen jede/nejede?