Správne dimenzování průřezu
Napsal: 17 kvě 2024, 06:09
od nicky
Je z vašeho pohledu správně použití kabelu Cyky 5x4mm2 k 3 fazovému zařízení, které má stálý odběr 18A. Uložení kabelu je na vzduchu v chráničce, délka kabelu bude 43 metrů.
Impedance smyčky na bodu připojení je 0,3R
Napsal: 17 kvě 2024, 07:21
od Hill
To je trochu málo údajů, třeba nevíme, jaký má spotřebič rozběhový proud při zapnutí, jak dlouho trvá, jestli jsou fáze zatížené souměrně (jestli teče proud čtvrtou žílou), jestli těch 18 A je absolutní hodnota proudu ohřívajícího vodiče, nebo jen velikost činné složky proudu spotřebičem, jaká je pravděpodobnost dotyku a vzájemné vlivy u spotřebiče, jestli je na konci kabelu ochranný vodič PE přizemněný, protože tento průřez je pro vodič PEN příliš malý a je nutné rozdělení,...atd, jen můžeme předpokládat, že kabel je v chráničce volně bez těsného souběhu s jinými vedeními a skutečně je povrchem vystavený jen teplotě vzduchu.
Pak na konci kabelu bude změřená Zsm = 0,73 Ω, přepočítaná koeficientem 1,5 vyjde těsně pod 1,1 Ω, čili zkratový proud smyčky fáze - nula vychází 210 A. Zkratové jištění podle požadované rychlosti vypnutí (takový 12,5 kW spotřebič se při práci v ruce asi nedrží, ba ani se o něj není třeba trvale opírat, dotykové napětí při zkratu počítám 50 V) by pak vyhovělo právě B 18 A. Při použití chrániče pak můžeš s jištěním jít až na B 40 A.
V ustáleném stavu při 3x 18A bez proudu středním vodičem by měla být výkonová ztráta na samotném kabelu do 5 W/metr, z hlediska oteplení v chráničce (třífázový kabel, symetricky zatížený samotný v chráničce, k = 1,5) by to chtělo ale kontrolovat oteplení nejen výpočtem.
Ber to jen orientačně, jak jsem psal, spousta vstupních údajů tu chybí.
Napsal: 17 kvě 2024, 09:37
od Celeron
Taky chybí co to je za chráničku. Třeba ta červená plastová krkačka se na slunci běžně rozpálí na 50℃. To je na maximální provozní teplotu CYKY 70℃ taky potřeba zohlednit. Sice vydrží zkratově 160℃ ale to je mimořádka.
Napsal: 17 kvě 2024, 09:52
od Dekker
nejlepší je si to nakreslit v sichru (jen je to trochu náročnější jelikož mi nepřijde moc uživatelsky přívětíví, ale při troše vůle se v něm dá dobře orientovat)
tam to krásně napíše zda je to v pořádku či ne.
co se týče té červené krkavky tak tu bych v žádném případě nenechával jen tak válet na slunci XD, fakt na to není dělaná. Ta patří do země. A ta co může bejt venku je co se týče teplot horší páč je černá
co se týče průřezu tak když si můj táta chtěl udělat prodlužovačku na chalupu 50M tak sem ho dokopal aby tam dal 3x4 jelikož je to sakra dlouhé a i při B16 by na konci zkrat nemusel vypnout
co se týče toho PE. může do té chráničky natáhnout samostatný zelenožlutý 6mm. Ten už tolik místa nesebere
Ale asi bych byl pro to (jelikož se evidentně jedná o pevný přívod) aby ho měl jištěný i na konci ne jen na začátku. Takže zakončený v nějaké rozvodnici.
To ale neřeší věc oteplení při zátěži.
Napsal: 17 kvě 2024, 09:59
od rnbw
Skrat na 50m predlzovacke prierezu 1,5mm² vyrazil nielen 16A istic, ale aj hlavny pred elektromerom (hodnotu neviem).
Napsal: 17 kvě 2024, 10:09
od Dekker
rnbw píše:Skrat na 50m predlzovacke prierezu 1,5mm² vyrazil nielen 16A istic, ale aj hlavny pred elektromerom (hodnotu neviem).
to se ale bavíme o tvrdém zkratu a ne o nebezpečném zkratu který tě může stát život a nebo zdraví jelikož na konci té prodlužovačky držíš spotřebič v ruce.
To je to na co narážel Hill, že spotřebič s požadovaným proudem 18A při 3F asi těžko budeš držet v ruce
Napsal: 17 kvě 2024, 12:06
od TAKJAN
Z mého pohledu mnohaletého elektrikáře úplně v pohodě.
Napsal: 17 kvě 2024, 14:12
od tarantule
Z mého pohledu, bude impedanční smyčka, na konci toho kabelu špatně. Sad
Napsal: 18 kvě 2024, 09:27
od BOBOBO
Jako vždy si přidám . Kolikže se stalo za posledních 30 let úrazů elproudem přes prodlužovák i při započtení číny ? Vypadá to na NULU . Zdaleka více zbytečnejch a vopravdu mrtvejch je jinde .
Napsal: 18 kvě 2024, 10:03
od Hill
Tady nejde jen o nebezpečí úrazu, to se dá do značné míry eliminovat i jiným způsobem, ale o spolehlivost a ekonomiku - jestli se vedení v chráničce přehřeje a izolace nevydrží, může to natropit i jiné škody. Úbytek napětí 14 V na každé fázi možná vadí, možná nevadí. To všechno nevíme, ale je potřeba na to upozornit, aby se s tím počítalo.
Napsal: 18 kvě 2024, 10:07
od kejki
Jde taky o to zařízení, které se může odporoučet.
Napsal: 01 črc 2024, 20:25
od Behemot
pokud nebudem počítat to pražicí slunko atd. tak z hlediska oteplení a úbytku napětí, pro standardní podmínky, pro kabel se třema zatíženejma vodičema v zavěšené instalační trubce/kanálu je maximální jištění 22,5 A=nejbližší jistič 20 A
pokud dáš kvůli rozběhu Cčkovej, tak ovšem impedance musí vycházet aby to vybavilo při desetinásobným proudu do 0,4 s (pro 230 V), resp. 0,2 s (pro 400 V) krát bezpečnostní koeficient (pro ohřev, chybu měření atd.) 1,5, takže max. 0,77 ohmu
Napsal: 01 črc 2024, 20:33
od BOBOBO
Prosím , vyjmenuj je .
Napsal: 01 črc 2024, 22:51
od Behemot
Napsal: 01 črc 2024, 22:57
od BOBOBO
nepi tolik , ptám se kejkiho