Správne dimenzování průřezu
Moderátor: Moderátoři
Správne dimenzování průřezu
Impedance smyčky na bodu připojení je 0,3R
Pak na konci kabelu bude změřená Zsm = 0,73 Ω, přepočítaná koeficientem 1,5 vyjde těsně pod 1,1 Ω, čili zkratový proud smyčky fáze - nula vychází 210 A. Zkratové jištění podle požadované rychlosti vypnutí (takový 12,5 kW spotřebič se při práci v ruce asi nedrží, ba ani se o něj není třeba trvale opírat, dotykové napětí při zkratu počítám 50 V) by pak vyhovělo právě B 18 A. Při použití chrániče pak můžeš s jištěním jít až na B 40 A.
V ustáleném stavu při 3x 18A bez proudu středním vodičem by měla být výkonová ztráta na samotném kabelu do 5 W/metr, z hlediska oteplení v chráničce (třífázový kabel, symetricky zatížený samotný v chráničce, k = 1,5) by to chtělo ale kontrolovat oteplení nejen výpočtem.
Ber to jen orientačně, jak jsem psal, spousta vstupních údajů tu chybí.
tam to krásně napíše zda je to v pořádku či ne.
co se týče té červené krkavky tak tu bych v žádném případě nenechával jen tak válet na slunci XD, fakt na to není dělaná. Ta patří do země. A ta co může bejt venku je co se týče teplot horší páč je černá
co se týče průřezu tak když si můj táta chtěl udělat prodlužovačku na chalupu 50M tak sem ho dokopal aby tam dal 3x4 jelikož je to sakra dlouhé a i při B16 by na konci zkrat nemusel vypnout
co se týče toho PE. může do té chráničky natáhnout samostatný zelenožlutý 6mm. Ten už tolik místa nesebere
Ale asi bych byl pro to (jelikož se evidentně jedná o pevný přívod) aby ho měl jištěný i na konci ne jen na začátku. Takže zakončený v nějaké rozvodnici.
To ale neřeší věc oteplení při zátěži.
rnbw píše:Skrat na 50m predlzovacke prierezu 1,5mm² vyrazil nielen 16A istic, ale aj hlavny pred elektromerom (hodnotu neviem).
to se ale bavíme o tvrdém zkratu a ne o nebezpečném zkratu který tě může stát život a nebo zdraví jelikož na konci té prodlužovačky držíš spotřebič v ruce.
To je to na co narážel Hill, že spotřebič s požadovaným proudem 18A při 3F asi těžko budeš držet v ruce
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Příspěvky: 2417
- Registrován: 01 lis 2013, 00:00
- Kontaktovat uživatele:
pokud dáš kvůli rozběhu Cčkovej, tak ovšem impedance musí vycházet aby to vybavilo při desetinásobným proudu do 0,4 s (pro 230 V), resp. 0,2 s (pro 400 V) krát bezpečnostní koeficient (pro ohřev, chybu měření atd.) 1,5, takže max. 0,77 ohmu