podružný rozvaděč

Napsal: 13 pro 2024, 07:22
od MarekLev
Zatím jsem se nikde nedočetl jak po praktické stránce připravit odbočku k podružnému rozvaděči, např. do garáže nebo 2.NP rodinného domu
chápu nutnost jištění u odbočky delší než 3m před vedením z normy pro HDV.
Jak ale tuto odbočku připravit? Je nutná odbočovací rozvodnice nebo se v praxi odbočí již v hlavním domovním rozvaděči (BR) ?

Napsal: 13 pro 2024, 12:10
od ZVUK2000
Pro podružné rozvaděče dávám v hlavním rozvaděči jistič který je o řád nižší než hlavní. Navíc kabel PE který vede do HOPky resp MET.

Napsal: 13 pro 2024, 12:36
od jezevec
Určitě "o řád nižší"??

Napsal: 13 pro 2024, 12:49
od ZVUK2000
Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem napsal blbost o řád... :oops:

Napsal: 13 pro 2024, 14:35
od MarekLev
tak mě právě napadlo, že to bude ekonomičtější, teoreticky hlavní přívod CYKY 5x6, jištěno 3x25 v ER, odbočka o patro výš, jištěno 3x20 v hlavním BR. jen jsem nevěděl, jestli je na to nějaký předpis o odbočných rozvodnicích

Napsal: 13 pro 2024, 17:09
od Celeron
ZVUK2000 píše:Ano, pokud je většinou hlavní 25A, tak jako rozbočku k podružnému rozvaděči dám 20A jistič. Asi jsem naspal blbost o řád... :oops:
Když tak "o stupeň nižší". :) Teda aspoň tak říkají elektrikáři u nás. :wink:

Napsal: 13 pro 2024, 19:06
od TAKJAN
Z jakého důvodu jistit ten vývod (pokud teda nemá menší průřez)? Aby při zkratu vypadlo všechno cestou už k elměru? Pokud je průřez OK, bez jištění k podružáku. Ten snad má hlavní vypínač dostatečně dimenzovaný.

Napsal: 13 pro 2024, 19:22
od vasekpetr1
Ono to stejně s tou selektivitou nebude moc platné, pokud máš v blízkosti tvrdý zdroj a uděláš prcák kdesi na vývodu toho podružáku, tak to stejně vypadne po cestě všechno až po přívodní jistič v elektroměráku :wink:

Napsal: 13 pro 2024, 20:31
od nxn
Selektivita jištění je vyžadována... a pozor na charakteristiky jištění (B,C)...

Napsal: 13 pro 2024, 21:59
od BOBOBO
Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje . Stejně to prsklá žárovka veme vše . Ten jistič je spíš jako vypinač větve .

Napsal: 13 pro 2024, 22:05
od Cust
Nevím, jestli se mu ta žárovka místo jističe do toho rozvaděče vleze. :roll:

Napsal: 14 pro 2024, 07:59
od nxn
Ono nejde tak ani o zkrat jako o přetížení.

Napsal: 14 pro 2024, 08:05
od BOBOBO
citace : Je jedno co dáš za jistič . Pokud máš hlavní 25 a průřez vyhovuje .
CO chceš přetížit ???

Napsal: 14 pro 2024, 10:54
od Celeron
Ono to je s tou selektivitou jističů stejně na prdlačku.
Hlavní domovní jistič mám 25A, přívod do podružáku dílny 20A a v tom podružáku dílny je 10A na světla. Když se mi rozprskla úsporka, tak to vyletělo všecko včetně nožovky pojistky 40A v RISce. Trafo mám teda 150m od baráku a kabel od trafa AYKY 3 x 150, možná i víc, takže impedance nula, nula nic..

Napsal: 14 pro 2024, 14:20
od BOBOBO
Však jo .