Dimenzování RCD
Napsal: 16 pro 2024, 21:52
od MarekLev
jaký je váš názor na používání RCD In 40A za hlavním jističem 25A? Je to zbytečné a stačil by klidně 25A ?
Napsal: 16 pro 2024, 22:01
od Behemot
samo, ale pokud není jinej při ruce…když to de, dávám akorát, i když rozdíl je třeba u Krompach minimální (esli 30 vočí v nákupu)
o dost dražší jsou až 63ky
Napsal: 16 pro 2024, 22:07
od rezis
Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A....
Napsal: 16 pro 2024, 22:17
od Behemot
to mně teda ukaž
Napsal: 16 pro 2024, 22:18
od mikollar
Niektore EATON maju pisane ze ma byt RCD o rad vyssie ako istic. Ja davam vsade 40A (pre istic 25A, 16A)
Napsal: 17 pro 2024, 05:53
od Hill
Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
Napsal: 17 pro 2024, 06:50
od ZVUK2000
Přesně, hlavně pokud máme jen centrální 3f chtánič a kontakt N může potom udělat velkou škodu na spotřebičích.
Napsal: 17 pro 2024, 10:33
od Achab
Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
Napsal: 17 pro 2024, 12:46
od rezis
Behemot píše:to mně teda ukaž
Tak jsem kecal. Je to 63A a jištění může být 100A
Napsal: 17 pro 2024, 16:39
od monterjirka
Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A
A jsou různí výrobci...
Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
Napsal: 18 pro 2024, 21:58
od MarekLev
teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď
Napsal: 09 led 2025, 20:30
od rezis
MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem.
Napsal: 11 led 2025, 12:56
od MarekLev
rezis píše:MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem.
to chápu. jak už jsem řekl, domníval jsem se původně, že jistič zareaguje na nadproud mnohem dřív a tím pádem by stačil chránič o stejné hodnotě jmenovitého proudu. teď už vím, že někdy může trvat i hodinu než jistič zareaguje, je to jasné.
díky