Zdravím
mám prosbu. Nevíte někdo jaký odběr proudu má zmíněné servo. Přestalo fungovat, tak jsem ho sice rozchodil, ale výrobce píše odběr 25VA / 3W.. Měřil jsem odběr a naměřil jsem 90mA. Nějak mě ta matematika nevychází.

Asi jsem chyběl ve škole, ale 25VA jsou 3W??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 6669
Registrován: 19 pro 2017, 00:00

#2 Příspěvek od samec »

TomasX píše:výrobce píše odběr 25VA / 3W..

Asi jsem chyběl ve škole
Asi často.
https://www.belimo.com/mam/general-docu ... _en-gb.pdf
Uživatelský avatar
ransom
Příspěvky: 3933
Registrován: 19 črc 2020, 00:00
Bydliště: Náchod

#3 Příspěvek od ransom »

Ano, 25VA může být 3W činného příkonu. Tak jak je uvedeno v odkazovaném datasheetu. 25VA může znamenat libovolný činný výkon od nuly do 25W v závislosti na účiníku.
Těch 90mA při 230V by odpovídalo cca 21VA. Takže to plus minus sedí.
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.