Stránka 1 z 1

Servopohon BELIMO AM230

Napsal: 16 led 2025, 19:10
od TomasX
Zdravím
mám prosbu. Nevíte někdo jaký odběr proudu má zmíněné servo. Přestalo fungovat, tak jsem ho sice rozchodil, ale výrobce píše odběr 25VA / 3W.. Měřil jsem odběr a naměřil jsem 90mA. Nějak mě ta matematika nevychází.

Asi jsem chyběl ve škole, ale 25VA jsou 3W??

Napsal: 16 led 2025, 19:52
od samec
TomasX píše:výrobce píše odběr 25VA / 3W..

Asi jsem chyběl ve škole
Asi často.
https://www.belimo.com/mam/general-docu ... _en-gb.pdf

Napsal: 16 led 2025, 21:30
od ransom
Ano, 25VA může být 3W činného příkonu. Tak jak je uvedeno v odkazovaném datasheetu. 25VA může znamenat libovolný činný výkon od nuly do 25W v závislosti na účiníku.
Těch 90mA při 230V by odpovídalo cca 21VA. Takže to plus minus sedí.