UPSka na 100 V
Napsal: 24 led 2026, 20:44
od Cust
Zdravím,
mám dotaz na UPSky. Nikdy jsem UPS nepoužíval, tak nevím jak to funguje.
Jde mi o to, zda UPSka, kterou budu stabilně napájet 100 V AC mi bude dávat na výstupu 230 V AC nebojen těch 100 V.
Hodil by se mi stroj, který bude mít na vstupu 90 - 110 V AC a na výstupu 230 V AC.
Je toto normální? Nebo takhle UPS nepracují?
Díky Čust.
Napsal: 24 led 2026, 20:56
od HF_Tech
Takhle to nepracuje.
U obyčejných je relé, které normálně propouští síť a při záloze přepne na měnič, který dává +- stejně jako je na vstupu. Tomu se říká off-line.
U dražších on-line to jede přes měnič vždy. Takže to na výstupu drží napětí poměrně přesně a při přepnutí na baterky si toho přepnutí ani nevšimneš.
Jestli to máš jenom na jeden pokus, tak nejlepší řešení je použít trafo z 100 na 240V a za to vrazit obyč 240V UPSku.
Napsal: 24 led 2026, 21:14
od samec
Teoreticky, keby si mal dve UPS, jednu na 100V a druhú na 230V a mali by rovnaké olovené baterky, tak by si ich tými baterkami mohol spojiť. Jedna by dobíjala baterku, druhá vybíjala. Len by tie UPS museli byť také polo-deb...neinteligentné, aby ti nekecali, že sa niečo deje s baterkou. Teda vlatne by si potreboval len jednú 230V UPS a jednú 100V auto nabíjačku.

Napsal: 24 led 2026, 21:19
od Cust
Je to bohužel na provoz 24/7. Možná to tím trafem skončí...
Jestli tomu rozumím správně, tak ty dražší UPSky by to měli zvládnout. Jak je poznám?
Napsal: 24 led 2026, 21:28
od HF_Tech
Rozumíš tomu špatně. Komerčně dostupné UPS pouští do výstupu, to co mají na vstupu.
Pokud to chceš poslat někam na Filipíny nebo do USA, kde je 110VAC síť, tak použij 110VAC UPS a dej trafo za ní.
Pokud to chceš provozovat v civilizovaném světě, tak kup 240VAC UPS a dej trafo před ní.
Napsal: 24 led 2026, 22:11
od Cust
Bohužel to chci používat v civilizovanějším světě - Japonsko, proto těch 100 V. Takže bude asi UPS a před ní trafo.
Napsal: 24 led 2026, 22:17
od Kvicala_r
No mám takové tušení, že SMART APC s Online tpopologií má možnost nastavit výstupní napětí a jede tam trvale konverze z AKU nahodu. Ze sítě je pak dobíjení AKU. V programu (měl sem starší od ARTABANa) se dalo kreslit grafy a to nastavení šlo měnit.
Tak Online UPS by to možná zvládla, ale na 110V sem to s ní nikdy nezkoušel
Napsal: 24 led 2026, 23:18
od EKKAR
Co jsem kdy přišel do kontaktu s APC Smart-kama, tak se většinou daly pomocí SW nastavit na verzi sítě jak se 110V, tak 220-240V a dokonce podle toho uměly generovat i příslušnej výstupní kmitočet 50 nebo 60Hz - ALE VŽDYCKY TO BYLY STROJE "CO NA VSTUPU, TO NA VÝSTUPU" = neuměly konverzi ze 110V/60Hz na vstupu na 220V/50Hz na výstupu resp. opačně. A bylo jedno, jestli to byly menší UPSky s jednou 12V baterkou (typicky Smart 750i), nebo větší "dvoubaterkový" (1400i nebo 1500i) anebo velký průmyslový s výkonem 2 - 5kVA ve skříni s blokem několika mnoha sério-paralelně řazenejch 12V baterií. Asi by to ty průmyslový i uměly, ale znamenalo by to trvalej chod v měničovým režimu, kdy taková UPSka docela fest topí.
Pro ilustraci - na vojně jsem dělal na aparatuře, která měla tuhle funkci realizovanou pomocí podle potřeby zapínaný dvojice větví - jedný s trafem 3x380V/3x127V a druhý s motorgenerátorovým soustrojím, který mělo vstup taky 3x380V a výstup 3x127, ale ještě k tomu mělo na jedný ose stejnosměrnej elmotor krmenej v případě výpadku halou plnou baterek, který měly sério-paralelní kombinaci, nominální napětí 120V a mnou nikdy nezjišťovanou kapacitu - asi by šla dopočítat z toho, že to soustrojí mělo nominálně dodávat na výstup trvale 60kW a v případě výpadku vnějšího zdroje po dobu až 30 minut jenom z baterek ... Jmenovalo se to "UGP-60" - v originále "Установка Гарантированного Питания" a číslovka udávala výkon ...
Napsal: 25 led 2026, 00:04
od rnbw
Pre Japonsko sa vyrabaju ine modely UPS ako pre EU.
U APC plati:
I na konci = International, tzn. 230V a "pocitacove" zasuvky
M na konci alebo bez pismena = domestic, tzn. 120V a US zasuvky
J na konci = Japan, tzn. 100V
Napsal: 25 led 2026, 00:13
od samec
Zapoj dve 100 Voltové do série.
A koľko Hz potrebuješ? 50, alebo 60? V Japonsku majú oboje.
Napsal: 25 led 2026, 06:49
od BOBOBO
Tipuju , že pro motor a trafo to nebude a tak bude kmitočet šumák .
Napsal: 25 led 2026, 07:36
od Cust
Kmitočet je šumák, prostě mám stroj na 230 V a chtějí to koupit Japonci, není čas to přestrojit na jejich síť. Motory jsou tam krokáče, takže se napětí pro ně stejně usměrňuje. Ten zdroj pro motory je trafo, ale 60 Hz snad zvládne. Stejně nevím na kterém ostrově mají 50 a na kterém 60 Hz.
Koupím 3 kW trafo a bude na tom i PC...
Napsal: 25 led 2026, 10:32
od jenicek
3kW 1f trafo, to Tě budou mít rádi

Napsal: 25 led 2026, 10:34
od Michal22
Tady to jde docela vidět:
Napsal: 25 led 2026, 11:15
od rezis
Jo některé větší APC to umí. Ale jestli jdou až na 110V netuším. To jsem nezkoušel.
Co použít nějaký měnič pro soláry? Mám doma Growatt SPF5000es a on podle manuálu akceptuje na vstupu nastaveném na generátor 90-280V a generuje na výstupu 230V
Edit: tak řada SRT od APC má dvojí konverzi a umí běžně 160-275V a s poloviční zátěží 100-275V
Ale stojí dardu.
Edit2: napadá mě, že 110V bude pro tu UPS málo pro návrat na síť po výpadku. Ale to by se muselo zkusit.