Stránka 1 z 1
životnost ložisek větráku
Napsal: 10 bře 2026, 16:49
od mi-ro
Získal jsem telekomunikační zařízení osazené chlazení větráky s ložisky. Prý to běželo nonstop 10let. Větráky byly už hlučné, po vyčištění a promazání ještě použitelné. A tak jsme zkoušel odhadnou kolik otáček mají za sebou. Je to cca 10 miliard. 10 000 000 000

Napsal: 10 bře 2026, 17:46
od rnbw
Mame v prevadzke servery DELL od roku 2008. Ventilatory aj disky su povodne. Disky maju 15000 otacok za minutu - a tvrdia, ze bezia 162689 hodin:
Kód: Vybrat vše
# smartctl -a /dev/sda -d megaraid,0
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.1.0-43-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: FUJITSU
Product: MAX3073RC
Revision: D207
User Capacity: 73,407,820,800 bytes [73.4 GB]
Logical block size: 512 bytes
Rotation Rate: 15000 rpm
Logical Unit id:
Serial number:
Device type: disk
Transport protocol: SAS (SPL-4)
Local Time is: Tue Mar 10 17:44:04 2026 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Temperature Warning: Disabled or Not Supported
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Health Status: OK
Current Drive Temperature: 22 C
Drive Trip Temperature: 65 C
Accumulated power on time, hours:minutes 162689:06
Manufactured in week 26 of year 2007
Specified cycle count over device lifetime: 10000
Accumulated start-stop cycles: 26
Elements in grown defect list: 0
Error counter log:
Errors Corrected by Total Correction Gigabytes Total
ECC rereads/ errors algorithm processed uncorrected
fast | delayed rewrites corrected invocations [10^9 bytes] errors
read: 0 15475 0 0 0 234483.658 0
write: 0 15905 0 0 0 334320.830 0
verify: 0 4607 0 0 0 71059.536 0
Napsal: 11 bře 2026, 21:22
od rezis
Vím, že v bývalé firmě to v serveru taky jelo léta. Pak ho jednou potřebovali odstavit a pak už se nerozjel.
Napsal: 11 bře 2026, 22:02
od rnbw
Menil som v niektorych baterie pre RAID radic a nebol po vypnuti ziadny problem.
Az na jeden server plny SSD, kde po vypnuti umreli vsetky jedneho typu - bug vo firmware po prekroceni 32768 hodin. Utilita na upgrade FW s radicom nefungovala. Musel som ich vybrat a upgradovat rucne po jednom v inom PC.
Ventilatory v serveroch byvaju po rokoch hlucne, ale vacsinou sa to neriesi, pretoze v serverovni je hluk. Pokym sa lozisko nerozsype.
Napsal: 12 bře 2026, 10:13
od DukeNuke
někdy kolem 2006 jsem kupoval NAS. Asi tak za tři roky začal rachtat větrák, tak jsem tam dal noctuu. A ta je tam doteď.