Back UPS CS 350 APC
Napsal: 13 zář 2007, 18:21
od xxxe
Zdarec,dá se nějak u tohodle záložáku nastavit při jakým poklesu napětí v síti má přepnout na napájení z baterie?Občas se mě nějak zblázní a cvaká jak o život.Asi poklesne napětí 230V a on pak takhle blbne.Díky za rady co a jak s ním udělat.
Napsal: 13 zář 2007, 22:01
od rezis
nemás manual? Nastavuje se to hlavnim tlacitkem a poctem pipnuti ale bez tabulky ti vic neporadim zkus nekde sehnat manual.
re
Napsal: 13 zář 2007, 22:06
od xxxe
Napsal: 14 zář 2007, 07:54
od Hejnicek
U nás ve firmě máme tento typ v několika kusech. Minulý týden jsem jednu z nich kvůli stejné závadě od PC odpojil. Taky jsem si říkal, že to bude nastavením citlivost. Ale dosud leží na stole, neměl jsem na to čas. Trochu mě ale zaráží, proč se tak nechovaly ostatní UPS. Od výrobce by měly být nastaveny stejně!?
Napsal: 14 zář 2007, 14:37
od Brudr
Tohle dělávaly UPSky, když baterie odešla do věčných lovišť. Zkuste vyměnit baterky.
Napsal: 14 zář 2007, 19:36
od RadekB
Nevim to jiste, ale jestli jsou to ty potvory s tlacitkem v predu, tak to dela i zavada v ridici elektronice.
Spatny akumulator se projevuje tak, ze pri pokusu prepnuti na zalohu zhasne vystupni napeti uplne.
Napsal: 14 zář 2007, 20:22
od dolac
Pokiaľ ti to nerobí vždy, ale iba v nejakom čase, napr. najmä cez víkend, môže byť problém aj v tom, že máš napätie v sieti skreslené niektorou z vyšších harmonických zložiek, pravdepodobne 5-tou harmonickou. Niektoré UPS-ky takto reagujú na toto harmonické skreslenie napätia.
re
Napsal: 14 zář 2007, 21:24
od xxxe
Tady je nastavení,je v češtině,dal jsem to na co nejnižší a je to už v pohodě.Asi mě tady dost kolísá napětí a nějak to nezkousnul na tovární nastavení.
Napsal: 15 zář 2007, 00:58
od rezis
Tyto UPS jsou snad nejhorsi co kdy APC vyrobilo. Casto odchazi nabijeci elektronika.
Napsal: 15 zář 2007, 14:07
od RadekB
rezis píše:Tyto UPS jsou snad nejhorsi co kdy APC vyrobilo. Casto odchazi nabijeci elektronika.
Ano, souhlas.