Ztráty ve vedení

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Qrt

Ztráty ve vedení

#1 Příspěvek od Qrt »

K jak velkým ztrátám, v závislosti na průřezu, bude docházet, když 2m kabelem povedu při 35V proud 2,5A. Jak to vypočítám?
Uživatelský avatar
mikollar
Příspěvky: 1477
Registrován: 26 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice - okolie

#2 Příspěvek od mikollar »

Malo by sa to vypocitat asi takto Rvedenia =ró * dlzka vodica / prierez vodica,
ró - sa udáva podla materialu vodica (su na to tabulky)
ak je to dvojlinka tak potom 2*Rvedenia
straty vo vedení P=Rvedenia *I*I (I na druhu)