Aktivne PFC a UPS
Napsal: 09 pro 2007, 22:20
Vyskytol za zaujimavy problem. Server Asus so 450W zdrojom (tiez Asus, vyrobca je DELTA = kvalita), ktory ma aktivne PFC. Samostatne vsetko pekne funguje. Problem nastane, ked sa pripoji na UPS a ta sa prepne na bateriu - UPSka je pretazena. Vyskusane s 2 UPS:
Victron Lite 400 (1996, uplne nova bateria): rozsvieti sa LEDka overload, zdroj cykluje
APC RS BK800I (nova): ked je nastavena na strednu citlivost, bezi a zo zdroja pocut vyrazne bzucanie. Ked je nastavena na nizku citlivost (preco to od toho vobec zavisi?), rozsvieti sa LEDka overload, UPS vypne a pipa (niekedy spravi to iste aj na strednej citlivosti).
Obe UPS chodia bez problemov s inym 400W zdrojom bez PFC. Takze to vyzera tak, ze aktivnemu PFC sa nepaci tvar "sinusovky" z UPS a nasledne reguluje odber tak, ze UPSku pretazi.
Skusal to tu niekto? Mohlo by byt zaujimave to vidiet na osciloskope.