Stránka 1 z 1

Zasuvka 380V - zapojeni

Napsal: 14 zář 2008, 21:05
od RadekB
Zdravim, mam dotaz na RD mam zasuvku na 380V, je vyuzivana velmi
sporadicky. Pripojeni je pres jistic 20A kabelem CYKY 4x2,5.

Protoze planuju predelat pripojku a realizovat dvojtarif, chtel bych nechat soucasne provest kompletni revizi elektroinstalace.

A dotaz - nyni by mela na 380V byt pouzita 5ti kolikova zasuvka, pripojeni kabelem asi 5Cx2,5 pokud tu zasuvku vymenim a necham kabel puvodni (cca 20m, vylozene neni problem ho vymenit ale co s nim) a dotahnu tam samostatne modry vodic 2,5Cu , bude to OK nebo je to prasarna ?

A jeste jeden dotaz - ke dvema vypinacum mam z krabice kabel CYKY 3Cx1,5, (ZŽ nezapojeny), modry preznaceny na hnedy. Zkousne to revizni technik nebo tam mam radeji natahnout 2Ax1,5 ?

Napsal: 14 zář 2008, 21:11
od Radimosso
Za ty vypínače bych se vůbec nestyděl, není tam nic proti normě a s tím přechodem z 4 na 5 vodičů, to je sice trochu svérázné, ale nikde se snad nepíše, že by jednotlivé žíly musely být pod jednou izolací.

Napsal: 14 zář 2008, 21:17
od RadekB
Temi vypinaci bych si nebyl prave tak jist, napr. revizak kde delame zkousku na 50/78 to pry nebere. A i na elektika.cz jsem cetl neco v tom smyslu.
Ja bych se ho zeptal primo ale je na dovolene do konce pristiho tydne :(

Napsal: 14 zář 2008, 21:27
od Radimosso
Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého) 8O

Napsal: 14 zář 2008, 21:42
od honza_jan
Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.

Napsal: 14 zář 2008, 21:45
od RadekB
honza_jan píše:Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.


Protoze se pouziva parkrat do roka na cirkularku, tak to teda asi necham tak a nebudu se s tim trapit.

Napsal: 14 zář 2008, 21:46
od RadekB
Radimosso píše:Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého) 8O


Diky za info.

Napsal: 14 zář 2008, 21:52
od Radimosso
Mě by ,když už se to tady tak probírá, zajímalo, jak by se na to koukali ,kdyby ten 4žilný kabel byl Al.
Jestli musí ihned ven nebo by obstála varianta s dodáním modrého

:lol:

Napsal: 14 zář 2008, 21:55
od RadekB
Radimosso píše:Mě by ,když už se to tady tak probírá, zajímalo, jak by se na to koukali ,kdyby ten 4žilný kabel byl Al.
Jestli musí ihned ven nebo by obstála varianta s dodáním modrého

:lol:


No, to uz by snad byla totalni prasarna :)

Napsal: 14 zář 2008, 22:33
od workhard
Jestli je ta zásuvka ve venkovním prostředí,musí být připojená přes proudový chránič,takže by pětižilový přívod asi nebyl od věci... :wink:

Napsal: 15 zář 2008, 08:18
od kysmen
Na 400 V zasásuvku s FI ti stačí i ten čtyřkolík.
U 4 kolíku nikde není napsáno, že tlustý kolik je PE nebo PEN.
U puvodní verze jsi ten tustý kolik používal jako PEN, ted ho použiješ jako PE.
Pokud poteče PE vodičem reziduální proud, tak vypne chránič.
Jde o to, že většina strojů N vodič (pracovní nulu) nepotřebuje a teče tudy jen příp. poruchový proud. Problém nastane když máš nějaký stroj s ovládacím trafem nebo stykači proti nule - správně se mají ovládací obvody zapojit na sdružené napětí (400V).
Takže na cirkulu, míchačku a šrotovník to stačit bude, ale na sbastlený vrátek asi nee .
Samozřejmě že lepší řešení je to celé udělat znovu, ale to vždy není možné
Případně vyměnit zásuvku na 5-ti kolík a vodič N nezapojíš