UPS

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2810
Registrován: 26 lis 2005, 00:00

UPS

#1 Příspěvek od cabernet »

Nazdar majstri,

chcel by som vas poprosit, ak ma niekto konkretne skusenosti s UPS APC BK300MI. keby mi poradil pri oprave. UPS jednoducho po zapnuti vypinacom trvale piska. Rele zopne, na vystupe je sietove napatie. Na invertorovych tranzistoroch su nejake budiace impulzy. Bateria je dobra. Schemu mam, akurat potrebujem poradit, kde mam co merat.

Dakujem.
Uživatelský avatar
dj_Paul
Příspěvky: 2715
Registrován: 19 zář 2004, 00:00
Bydliště: Laškov

#2 Příspěvek od dj_Paul »

skus prohodit fázi s nulákem.Měl jsem tu jednu UPS 1kW a té to vadilo,prostě nešla zapnout
Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5386
Registrován: 17 lis 2005, 00:00

#3 Příspěvek od rezis »

Pojistka a 125mA a male sitove trafo co je na tistau uplne vzadu.
Internet - metla lidstva
Uživatelský avatar
Jarous
Příspěvky: 216
Registrován: 02 úno 2005, 00:00
Bydliště: Banská Bystrica
Kontaktovat uživatele:

#4 Příspěvek od Jarous »

Nepoteším ťa,na 99 perc. vadné trafo ,v lepšom prípade 125mA poistka ako píše Rezis :(
Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2810
Registrován: 26 lis 2005, 00:00

#5 Příspěvek od cabernet »

Trafo v poriadku, poistka v poriadku.
Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5386
Registrován: 17 lis 2005, 00:00

#6 Příspěvek od rezis »

cabernet píše:Trafo v poriadku, poistka v poriadku.

Pak hledej kam vsude leze napeti z toho trafka. Melo by jit na stabilizator co nabiji baterku a na vyhodnocovaci obvody UPS jestli je v siti napeti.
Internet - metla lidstva
Uživatelský avatar
cabernet
Příspěvky: 2810
Registrován: 26 lis 2005, 00:00

#7 Příspěvek od cabernet »

Pre info, bol vadny IO MC4001.
Odpovědět