UPS

Napsal: 18 lis 2008, 12:53
od cabernet
Nazdar majstri,

chcel by som vas poprosit, ak ma niekto konkretne skusenosti s UPS APC BK300MI. keby mi poradil pri oprave. UPS jednoducho po zapnuti vypinacom trvale piska. Rele zopne, na vystupe je sietove napatie. Na invertorovych tranzistoroch su nejake budiace impulzy. Bateria je dobra. Schemu mam, akurat potrebujem poradit, kde mam co merat.

Dakujem.

Napsal: 18 lis 2008, 16:20
od dj_Paul
skus prohodit fázi s nulákem.Měl jsem tu jednu UPS 1kW a té to vadilo,prostě nešla zapnout

Napsal: 18 lis 2008, 18:02
od rezis
Pojistka a 125mA a male sitove trafo co je na tistau uplne vzadu.

Napsal: 19 lis 2008, 08:01
od Jarous
Nepoteším ťa,na 99 perc. vadné trafo ,v lepšom prípade 125mA poistka ako píše Rezis :(

Napsal: 20 lis 2008, 10:40
od cabernet
Trafo v poriadku, poistka v poriadku.

Napsal: 23 lis 2008, 14:43
od rezis
cabernet píše:Trafo v poriadku, poistka v poriadku.

Pak hledej kam vsude leze napeti z toho trafka. Melo by jit na stabilizator co nabiji baterku a na vyhodnocovaci obvody UPS jestli je v siti napeti.

Napsal: 13 úno 2009, 20:13
od cabernet
Pre info, bol vadny IO MC4001.