Rada s trafem
Moderátor: Moderátoři
Rada s trafem
- Přílohy
-
24122008022.jpg- Trafo
- (80.82 KiB) Staženo 99 x
Výkon spočítáš jednoduše (pro 50Hz a sycení 1T) jako druhou mocninu plochy železa ve sloupku - plocha brána v cm2. Je to hodně zjednodušené, ale pro běžný návrhový výpočet to stačí.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:A navíc tohle trafo na "C" jádro moc nevypadá, spíš bych ho tipoval na plechy "UI" nebo "L" - jádro "C" je oblý svitek stažený při montáži speciální armaturou, na Tvé fotce jsou vidět v rozích díry skrz pro svorníky.
Výkon spočítáš jednoduše (pro 50Hz a sycení 1T) jako druhou mocninu plochy železa ve sloupku - plocha brána v cm2. Je to hodně zjednodušené, ale pro běžný návrhový výpočet to stačí.
proto jsem mel u C jeste ?
rnbw píše:Nemas za co, aj na buduce!
Necerti se..... jen takovy prispevek je opravdu k nicemu!! pokud na vse co se tu zeptam dostanu odpoved typu "to vyhod" tak necapu potom proc se na neco ptat, koupim vsechno novy a bude to v cajku ne??
Jinak dekuji za reakce, vsem preju prijemny a neruseny stedry vecer!!
A kutilmile - nelituju tě
Tento výkon se týká jádra a měl by tomu odpovídat i průřez vodičů.
Proudová hustota 2,5A/mm2 (jak píše Peterseal) je první odhad. Může to být vyšší i nižší číslo podle konstrukce trafa (jeho ochlazovací plocha, způsob chlazení , teplotní odolnost vinutí, izolace, kostry,...).
Trafo zatížíš nějakým odhadnutým výkonem a budeš sledovat teplotu. Podle toho se pak zařídíš a buď mu přidáš nebo ubereš.
Rozhodující pro dosažitelný výkon není plocha jádra ani průřez drátů, ale pouze OTEPLENÍ které trvale trafo snese. Rozměrově stejné trafo může dávat jednou 50W a podruhé 100W. Pořád bude mít stejné jádro i průřez vinutí. Jen to druhé trafo bude mít vyšší teplotu a/nebo lepší chlazení.