Stránka 1 z 1

UPS nenabíjí baterky

Napsal: 21 čer 2009, 23:04
od czatlantis
Mám tu jednu UPS, která nenabíjí baterky - pokud k ní připojím nabitý baterky tak je pomalinku vybíjí. Když je odpojím, tak vidím, že ledky lehce pohasnou a na svorkách k baterkám je něco kolem 18V, což je nedostatečný (palubní napětí by mělo být něco kolem 27,5V) Přitom jinak ta UPS normálně funguje. Jen se tam něco podělalo s nabíjením. Nenapadá někoho, co se s tím mohlo pokazit?

Je to Smart-UPS 1250 z roku asi 1995 (jo vím, že je stará ale tak kdyby to byla jen nějaká blbost tak je mi líto ju vyhodit)

Už jsem jednou opravoval Smart-UPS 450, která měla opačnej problém - dávala na baterky moc a tam stačilo upravit jeden odpor, což ale u téhle nepomáhá. Nevíte, co to vlastně způsobuje, že se to napětí rozhodí? vyschlý kondíky nebo něco jinýho?

Zajímavý, že tady mám ještě jednu stejně starou a hodně podobnou UPS, která je sice na dvojnásobný napětí (48V), ale dělá to stejný - taky generuje moc nízký napětí.

Díky za odpovědi

Napsal: 22 čer 2009, 08:46
od rnbw
Vyschnutych elytov tam bude plno, tym si mal zacat.

Napsal: 22 čer 2009, 12:24
od Vogon
Obvod dobíjení je řešen pomocí IC7, Q49, L3 a D14.
Zkontroluj v tomto pořadí:
D14, F3, Q49, R150, Q63
Elyty který můžou vyschnout tam skoro žádný nejsou. Pouze jeden blokovací C92.
Celý měnič je filtrovánolověnou baterií a bateriíbezindukčních kondenzátorů, které jsou extrémě spolehlivé. To jsou ty modrý špalky uprostřed.
Ovšem často se tam zkratují poměrně nekvalitní svitkové kondenzátory, takže zkotroluj C85, a keramiku C74.
Pokud to ani potom nepojede, nu što. Vot ťéchnika...

Napsal: 22 čer 2009, 16:53
od czatlantis
ok, zatím díky, mrknu na to

Napsal: 12 črc 2009, 12:19
od czatlantis
Tak, konečně jsem se k tomu dostal. U té 48V byla pokažená jen pojistka. Nevím, proč prdla ale po výměně už funguje.
Ale ta 24V je problém. Pojistka taky prdlá, ale po výměně prdne okamžitě znovu, všechno cos psal jsem zkontroloval a stejně nefunguje.....tak na to asi kašlu, nebo si k tomu přibastlím nějakej obvod na dobíjení externě.
Každopádně díky za rady, aspoň ta 48V funguje dobře :)

Jo a ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc- mám tu jinou UPS (smart-450) a nabíjí celkem brutálně baterky- po vybití a následném nabíjení si snaží "zuby nehty stabilizovat svoje napětí (který je v pořádku)- takže do baterek teče cca 4A (a to jsou tam 12V 7Ah). Na baterkách je teda napsaný "Stanby mode: no initial current limitation" ale stejně se mi to nějak nezdá...je to normální?

Napsal: 14 črc 2009, 13:46
od Vogon
czatlantis píše:Tak, konečně jsem se k tomu dostal. U té 48V byla pokažená jen pojistka.

Bezva :-)

czatlantis píše:... na to asi kašlu, nebo si k tomu přibastlím nějakej obvod na dobíjení externě.

To můžeš zkusit ale asi to nebude fungovat.
Pokud ta pojistka stále hoří, je téměř jisté, že je vadný Q49 a nebo přímo IC7.

czatlantis píše:Jo a ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc- mám tu jinou UPS (smart-450) a nabíjí celkem brutálně baterky- po vybití a následném nabíjení si snaží "zuby nehty stabilizovat svoje napětí (který je v pořádku)- takže do baterek teče cca 4A

To je možné pouze několik málo minut, řekněme maximálně 5. Je to kvůli rychlýmu oživení baterie po hlubohém vybití.
Ona ta zapouzdřená sedmička snáší daleko vyšší inicializační proudy než udává výrobce a APC na to hřeší.