Neznají proudový chránič?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

Neznají proudový chránič?

#1 Příspěvek od Crifodo »

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky ... icana.html
http://www.kbr.com/

Je tam někdo s IQ houpacího koně nebo se naučili říkat нас много ?
Uživatelský avatar
BOBOBO
Příspěvky: 20872
Registrován: 25 úno 2008, 00:00
Bydliště: Rychnovsko

#2 Příspěvek od BOBOBO »

Jo "v tamtěch" státech se dodnes běžně prodává tělísko , co našrobuješ mezi sprchovou trubku a spršák a píchneš to do zásuvky . Voda teče přes těleso na Tebe . Dokonce to chtěl někdo po revoluci dovézt i sem . Tenkrát z toho byl poprask .
Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4922
Registrován: 16 črc 2007, 00:00
Bydliště: u HK

#3 Příspěvek od bu2520 »

nevím jak tam , ale v Rusku odkud brali technologii byly běžné zásuvky bez ochranného kolíku :twisted:
Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5386
Registrován: 17 lis 2005, 00:00

#4 Příspěvek od rezis »

Možná to bude tím že zařízení potřebuje k obsluze jakousi inteligenci, resekt a pud sebezáchovy.
Internet - metla lidstva
Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 35012
Registrován: 16 bře 2005, 00:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#5 Příspěvek od EKKAR »

Tam je problém s uzemněním - skoro všude mají vyprahlou step až poušť, takže klasické uzemňovací kolíky moc nefungují - zato sprcha se svým mokrým odpadem je uzemňovací ideál - a stačí nikoliv bláta trošku, ale trochu mizerně udělané izolace a malér je na světě - ten proudový chránič by jim asi byl něco platný, kdyby si udělali zemnič poblíž latriny nebo ho aspoň zalili bentonitem...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!
Uživatelský avatar
mtajovsky
Příspěvky: 3728
Registrován: 19 zář 2007, 00:00
Bydliště: Praha

#6 Příspěvek od mtajovsky »

On ten proudový chránič není zas tak samospasitelný. Proto mám v koupelně doplňkovou ochranu pospojením mezi pračkou a vanou. Když se přeruší PEN před chráničem, třeba nějakými stavebními pracemi v domě, tak máte na kostře pračky hnedle fázi a chránič je přitom spokojen - a vedle je vana uzeměná jiným drátem! Rozbočení před chráničem by se mělo přizemnit, ale kde vzít ve 2. patře uzemnění. Spojením pračky a vany se vyloučí napětí a zároveň se provede to přizemění na jiný zemnicí přívod.
Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1812
Registrován: 20 kvě 2007, 00:00

#7 Příspěvek od kevin_mitnick »

mtajovsky píše:On ten proudový chránič není zas tak samospasitelný. Proto mám v koupelně doplňkovou ochranu pospojením mezi pračkou a vanou. Když se přeruší PEN před chráničem, třeba nějakými stavebními pracemi v domě, tak máte na kostře pračky hnedle fázi a chránič je přitom spokojen - a vedle je vana uzeměná jiným drátem! Rozbočení před chráničem by se mělo přizemnit, ale kde vzít ve 2. patře uzemnění. Spojením pračky a vany se vyloučí napětí a zároveň se provede to přizemění na jiný zemnicí přívod.


Prizemneni chranice, pokud je bodem rozdeleni na PE a N vyzaduji myslim i normy. A jak pises - kam prizemnit chranic koupelny v 2. patre ?? No na ochranne pospojovani koupelny samozrejme...
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#8 Příspěvek od Crifodo »

Jestli je to panelák, ta koupelna s 2. patrem, tak by pospojení mělo být i na větrací šachtu nebo dvě šachty, ta na střechu+jímače, na ústřední topení, to celé na vedlejší vchody, a přes ty nuláky "horem" zas do dalších bytů takže si neumím představit, že by se někomu nějakou stavební úpravou povedlo tohle všechno přerušit. Bytovým jádrem navíc vede obvykle Cu drát 4ka nebo 6ka na který je pověšená nula sporáku+instalace v BJ. Což je nezávisle na rozvodu PEN+L do pater.
Uživatelský avatar
mtajovsky
Příspěvky: 3728
Registrován: 19 zář 2007, 00:00
Bydliště: Praha

#9 Příspěvek od mtajovsky »

No právě u nás je to spojení PEN, který vede chodbou do bytů a PE, který vede kolem trubek šachtou až dole v technickém podlaží. Když u nás předloni měnili stoupačky a dávali tam do šachty desítku PE, tak jsem se díval, jak to zapojují. A alespoň v rámci mého bytu to určitě nepropojili s PEN. Až dole. Jestli to má nějaké spojení přes konstrukce nevím, ale věřte tomu, že. Pak stačí porušit PEN, co vede stoupačkou kabelů na chodbě a mám na kostře pračky 230V a 30 cm od toho je vana uzemněná na šachtový PE. Proto jsem to nechal propojit drátem 6 mm^2.
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#10 Příspěvek od Crifodo »

Možná si to budu muset namalovat, ale když přeruším PEN někde v přízemí v stoupačce kabelů, tak je nadále PEN v patrových rozvaděčích u elměrů pospojen s nahoře se strojovnou výtahu, asi i s šachtou výtahu, s jímači na střeše, možná na patrech se stoupačkami ÚT a vody do hydrantu, a zásuvka na pračku v koupelně má PE pospojen s tím PE v šachtě BJ. Spojené zásuvky holou mědí na šachtu v BJ/kuchyni byly určitě ještě i ve staré instalaci tahané dvouvodičově hliníkem v těch strašných papundeklových jádrech . Takže na kostře pračky je pořád PE. Ty PENy by měly být pořád propojené shora přes střechu a strojovny těmi hromosvody.
Uživatelský avatar
mtajovsky
Příspěvky: 3728
Registrován: 19 zář 2007, 00:00
Bydliště: Praha

#11 Příspěvek od mtajovsky »

Co situace, že se mi PEN přeruší někde na přívodu do bytu v místě za jističem na chodbě (za odbočením na chodbě), ale ještě před rozbočením u chrániče. Mám obavu, že za tím přerušením nebude můj PEN v bytě spojen s ničím, nanejvýš s nějakými náhodnými zemniči. Pokud se mýlím, je to jen dobře, v každém případě si myslím, že tím pospojením se nic nezhoršilo.
Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14779
Registrován: 11 říj 2005, 00:00

#12 Příspěvek od Crifodo »

V bytě který jsem nedávno řešil, by přerušení PEN před vstupem do bytového PL rozvaděče nic neudělalo. Ve starém BJ z roku 1987 nebo 8 byla zásuvka na pračku, zásuvka nad linkou a digestoř spojena Cu šestkou na průběžný PE(N) ve stoupačce a tento propojen s vanou, větrací šachtou a někde s trubkama ÚT, nepochybně i nahoře se zmiňovanou střechou atd. Po rekonstrukci stoupaček vody natáhli nový vertikální PE vodič šachtami. Průser (v případě špatného izolačního stavu spotřebiče) by nastal jen v momentě, kdyby někdo přesekl starý dvoudrát k zásuvce pračky, tedy PEN žílu, a současně ochranný Cu od pospojení. Ale to je už v režii bytu.
Viz obr., řemeslná úroveň jak vidno, ale snaha o pospojení tam byla.
Přílohy
bj2.JPG
vlevo odpojené ovládání střešních ventilátorů, uprostřed světlo + zás. kuchyň. linka, vpravo zásuvka pračka koupelna.
(68.18 KiB) Staženo 180 x
bj1.JPG
stav před rekonstrukcí
(67.48 KiB) Staženo 190 x
Uživatelský avatar
mtajovsky
Příspěvky: 3728
Registrován: 19 zář 2007, 00:00
Bydliště: Praha

#13 Příspěvek od mtajovsky »

Ježiš, snad jste kvůli tomu nelezl do šachty a do krabic? Jo, to propojení vidím, tak se podívám v naší šachtě, jestli to tam bude taky.

PS: vidím, že řemeslná úroveň je stejná, jako u nás. Máme v bytech dvě šachty a čert mě může vzít, když se podívám, kolik zbytečného místa zabírají. Soupačky skoro 50 cm od zdi, všechno by se dalo dát do třetinového prostoru. Jenže to by se tehdejším chlapcům stavebníkům nedělalo tak pohodlně, že.
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“