Zapojení měřiče účiníku

Napsal: 02 lis 2009, 11:52
od mtajovsky
Jak se má správně zapojit měřič účiníku? Mám jeden kus, který má 5 připojovacích svorek. Schéma zapojení je udáno C12, ovšem to mi nic neříká. Uvnitř jsou 4 cívky rozmístěné do kruhu a k nim jsou přivedeny tenkým drátem 3 svorky z těch 5. Tady předpokládám připojení 3x380(400) V. Uprostřed, mezi těmi cívkami, je otočná cívka, která je napájena ze zabudovaného (pravděpodobně) proudového trafa a jeho primár je tlustým drátem připojen na zbývající 2 svorky. Tady předpokládám zapojení do série s jednou fází spotřebiče. Ovšem se kterou? Je to jedno? Ještě jsem pro jistotu přístroj nezapojil, abych něco nezboboroval.

Napsal: 03 lis 2009, 10:00
od pajosek2
To by mne taky zajímalo.Teorie je taková,že se měří fáz posuv mezi napětím a proudem,ale jak je to u třífázového systému nevím. V práci máme u kompenzačky jedno měřící,proudové trafo navlečeno na jedné sběrnici a napěťové trafo z druhé fáze.

Napsal: 03 lis 2009, 10:42
od masar
Myslím, že je to jedno, se kterou fází. Natočí se přece všechny stejně. 120° musí zůstat zachováno. Nebo se mýlím? :wink:

Napsal: 03 lis 2009, 11:03
od pajosek2
masar píše:Myslím, že je to jedno, se kterou fází. Natočí se přece všechny stejně. 120° musí zůstat zachováno. Nebo se mýlím? :wink:
Asi jo,jde spíš o nějakou zavedenou techniku montáže u dané firmy.

Napsal: 04 lis 2009, 12:23
od Erny
Pokud je ten fázoměr od metry, tak i napěťové cívky se zapojulí přes oddělené předřadníky.

Napsal: 04 lis 2009, 22:04
od MiraSt
Fázoměry se dělají napřímo jenom do pěti ampér a napěťově jen na 100 voltů. Takže ten předřadník budeš potřebovat. A taky měřící trafo proudu.

Napsal: 05 lis 2009, 17:17
od mtajovsky
Super, díky za info. Je to Metra a jak to vypadá, tak proudové trafo do 5 A má vevnitř - takže souhlasí to zapojení C12. Další trafo 600/5A mám taky, takže paráda. Ještě, že jsem se zkoušením počkal, vzhledem k nutnosti napěťového předřadníku.

Napsal: 09 lis 2009, 20:57
od MiraSt
Fázoměry se dělají pouze pro nepřímé měření. Neobsahují žádné proudové trafo. Pokud překročíš proud 5 amper, tak to poškodíš.
Jinak fázoměry se dělají jak na nepřímé napájení (100V) tak na 400 a 500voltů.

Napsal: 11 lis 2009, 10:33
od mtajovsky
MiraSt píše:Fázoměry se dělají pouze pro nepřímé měření. Neobsahují žádné proudové trafo. Pokud překročíš proud 5 amper, tak to poškodíš.
Jinak fázoměry se dělají jak na nepřímé napájení (100V) tak na 400 a 500voltů.

Já nechci překračovat 5 A v přístroji, na větší rozsah mám proudové trafo 600/5A.
Co se týče toho vnitřního proudového trafa, těch 5A nemůže téct rovnou přes otočnou cívku. Jestli mi nevěříte, můžu sem dát fotku. Je tam trafo, které má primár pár závitů tlustým drátem připojený na svorky 11 a 12 a sekundár je vinut tenkým drátem a je připojen na otočnou cívku. První, co jsem udělal, bylo, že jsem do přístroje vlezl (samozřejmě :D ).

Napsal: 14 lis 2009, 22:47
od MiraSt
Já jsem to posuzoval podle vnejšího schématu. Jinak platí připojovací hodnoty uvedené na stupnici měřáku.