Lednička BEKO 4860 - málo mrazí
Napsal: 16 pro 2009, 20:20
od javaanse_jongens
Lednici jsem nekupoval novou, stojí v kuchyni na chalupě, kde je teď teplota řekněme 5 °C. Přes léto, dokud bylo tepleji, fungovala normálně, když ale od podzimu přijedu jednou za 2 týdny na chalupu, nacházím v mrazáku rozmrazené věci. Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit.
Jsou na ní dvě kontrolky, "zapnuto/vypnuto" a "kompresor". Tu první jsem nikdy neviděl rozsvícenou, ta druhá se rozsvěcí tak, jak by se podle názvu dalo soudit.
Chápu, že ten popis zní jako lama, ale stejně uvítám každou radu, hlavně abych si ujasnil, jestli má cenu se tím zabývat nebo rovnou zjišťovat, kde je nejbližší sběrný dvůr

Napsal: 16 pro 2009, 21:04
od xmurgi
Teplota okolia v ktorej ju prevadzkujes je prilis nizka.
Napsal: 16 pro 2009, 22:31
od pepito
Jak napsal xmurgi, je teplota moc nízká. Chladničky určené pro naší klimatickou třídu musejí mít teplotu okolí kolem 16 °C
Napsal: 16 pro 2009, 23:08
od masar
Tak tohle jsem nevěděl. Můžete se o tom rozepsat?
Díky
Napsal: 16 pro 2009, 23:16
od Maskot
Pro mne to je take novinka.Ze neuchladi v horku je zname,ovsem to,ze i kdyz je vyparnik umistnen v chladu take,to slysim poprve.Pripojuji se k vyse psane zadosti o vice podrobnosti.
Napsal: 17 pro 2009, 01:59
od MilanCZ
Je to asi jako klimatizace v autě, snad to stačí na pochopení

Napsal: 17 pro 2009, 08:07
od BOBOBO
Je fakt , že to nejsou chladničky , ale mám ve sklepě , kde je teplota kolem nuly , dva mražáky , každý od jiné firmy a s tímto jsem se za 20 let nesešel .
Napsal: 17 pro 2009, 08:10
od procesor
Pokiaľ viem, v chladnom priestore sa podchladzuje izolácia, na ktorej potom hrozí kondenzovanie vzdušnej vlhkosti, a po čase je tá izolácia v háji.
Alebo inak- rosný bod sa dostane prekliato blízko povrchu chladničky.
Napsal: 17 pro 2009, 08:53
od Galileo
Ve vnější tepolotě problém nebude spíš naopak (kondenzátor má nižší teplotu a účinněji chladí stlačené médium) tady bych to viděl na termostat -
"Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit."
Příliš velká hysterze, zkusil bych snížit nastavenou teplotu, ale nejspíš to bude na výměnu.
Napsal: 17 pro 2009, 09:28
od BOBOBO
Tak jsem právě dohovořil s celoživotním servisákem chlazení . Je to vlastnost jednookruhu s automatickým odmražením , jehož termostat nastaruje znovuprovoz nad 5 °C .
Napsal: 17 pro 2009, 10:09
od masar
Tak jest-li jsem to dobře pochopil, tak problém je v kombinovaném termostatu, který musí správně vyhodnotit teplotu pro začátek chlazení po ukončení rozmrazování, což mu při teplotách kolem 5°C dělá problém. Asi má málo inteligence.