Zdravím Vás!

Chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil jsem si tuto stavebnici digitálního termostatu.

http://www.soselectronic.com/a_info/res ... /ne001.pdf

Teplota spínání termostatu je v intervalu +15 až +30°C a reguluje se poteciometrem P1.

Potřeboval bych, aby šlo nastavit vyšší teplotu spínání termostatu - tzn. z +30°C na cca +150°C.

Jak to lze udělat? Vzít potenciometr s více/méně ohmy? Případně upravit hodnotu nějakého jiného rezisotru? Abych to ale neodstřelil..

Moc děkuju za jakoukoliv radu.

Hezký den,
M. Dobřichovský

Napsal: 05 úno 2010, 22:09
od mtajovsky
Zkusil bych zvětšit R9 nebo snížit R8 nebo obojí. Bez záruky.

Napsal: 05 úno 2010, 22:17
od Crifodo
Obávám se, že při 150° se už snímací diodě nebude moc chtít referovat o teplotě.

Napsal: 05 úno 2010, 22:20
od mtajovsky
Podle popisu to má do 150 st. měřit. Jen termostat má snížený rozsah.

Napsal: 05 úno 2010, 22:22
od Andrea
Jo, a taky to podle popisu měří s přesností 0,1°C :roll:

odpověď

Napsal: 05 úno 2010, 22:29
od dobrichovsky
Zdravím Vás,

díky zatím za odpovědi.

S P1 tedy nemá smysl hýbat?

Díky,
M.D.

PS: Teploměr měří do 150°C.

Napsal: 05 úno 2010, 22:30
od mtajovsky
Andrea << budu zlej, i teď je to vedle. Podle popisu je možno ODEČÍTAT s přesností 0,1 stupně, ne že to tak měří.
Já jsem takový teploměr kdysi postavil ještě s modulem ADM2000 pro rozsah 0-100 stupňů a celkem to měřilo. Místo diody tam byl přechod KC 508.

Napsal: 05 úno 2010, 22:31
od Crifodo
Obrázek

zřejmě se jim tím hnízdem operáků podařilo vyladit ty nelinearity na 0,1°.
Kdo umí, ten umí. :roll:

Napsal: 05 úno 2010, 22:35
od alles
asi by to mělo jít rezistory r6 r7, na vývodu 12 LM324 je napětí úměrné teplotě, nevím jaké a jestli má pozitivní nebo neg závislost na teplotě ale to je vlastně jedno, tohle napětí porovnáváš v komparátoru LM311 s pevným napetím nastaveným potenciometrem p1 které určuje při jaké teplotě dojde k překlopení komparátoru a sepnutí relé, stačí zjistit jaké napětí je zhruba při tebou požadovaných teplotách na vývodu 12 a tomu přizpůsobit napětí na krajích potenciometru P1, napětí na horním konnci P1 nastavíš pomocí R6, spodek pomocí R7, při změně R6 budeš muset zaroven doladit R7 protože se hne i ten spodek...

Re: odpověď

Napsal: 05 úno 2010, 22:35
od mtajovsky
dobrichovsky píše:Zdravím Vás,

díky zatím za odpovědi.

S P1 tedy nemá smysl hýbat?

Díky,
M.D.

PS: Teploměr měří do 150°C.


Myslím, že nemá. Potenciometrem nastavíte uroveň prahového napětí na výstupu 12 US4d. Změnou odporů R8 a R9 zmenšíte zesílení US4d, takže pro dosažení prahového napětí bude potřeba větších změn na výstupu 8 US4c, potažmo větších změn teploty.

Napsal: 05 úno 2010, 22:43
od mtajovsky
alles << s referenčním napětím komparátoru hýbat asi nemá moc smysl. Pochybuji, že by se podařilo jej zvýšit 5x. Je třeba zmenšit citlivost komparace na změnu teploty.

Napsal: 05 úno 2010, 22:53
od mtajovsky
Crifodo << to jsou grafy čeho? Vypadá to na Ge diodu. Pro křemík, (1N4005) to vypadá takto:

Napsal: 05 úno 2010, 23:00
od Andrea
mtajovsky píše:Andrea << budu zlej, i teď je to vedle. Podle popisu je možno ODEČÍTAT s přesností 0,1 stupně, ne že to tak měří.

Asi si to pletete s rozlišením, ale tady píšou "Teplotu môžeme odčítať s presnosťou 0,1°C", co na tom chcete diskutovat? Nepíšou odečítat napětí, proud nebo cosi, píšou teplotu. Když jí to neměří s přesností 0,1°C, tak ji s tou přesností nemůžu odečítat.

Napsal: 05 úno 2010, 23:03
od alles
mtajovsky >> to je pravda v tak velkém rozsahu napětí na potenciometru asi měnit nepůjde, ale us4d vypadá jako rozdílový zesilovač, nerozhodí se to celé změnou nějakého odporu v zesilovači?

Napsal: 05 úno 2010, 23:08
od mtajovsky
Diskutovat budu o tom, že přesnost odečítání a přesnost měření jsou dvě veličiny, které se mohou diametrálně lišit. A v popisu se mluví o přesnosti odečítání, nikoliv o přesnosti měření. Jestli je to záměr autora nebo jeho neznalost ponechám na vašem posouzení.