Izolační vzdálenosti mezi spoji na DPS
Moderátor: Moderátoři
Izolační vzdálenosti mezi spoji na DPS
nemáte někde přehled o izolačních vzdálenostech mezi spoji na DPS pro různá napětí? Viděl jsem kdysi nějakou tabulku a nemohu ji nyní najít.
Byla to tabulka pro materiál FR4 s 35um mědi a dle napětí byly stanoveny minimální vzdálenosti mezi vodiči.
Některé "chytřejší" návrhové systému to umí i doporučit při návrhnu, nemýlím-li se.
Abych se vyjádřil přesněji. Mám na DPS 12V logiku a rovněž i relé na 230V. Potřebuji to udělat co nejmenší a mou otázkou je, jak blízko mohou být na DPS vývody relé k té 12V logice.
Děkuji.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Příspěvky: 25519
- Registrován: 21 črc 2006, 00:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
U sítě 230V (nemluvím o bezpečném galvanickém oddělení primární a sekundární strany, ale např. o vedení L a N na plošném spoji vedle sebe) jsou to pokud se nepletu 4mm. Svorkovnice ARK do plošného spoje s roztečí 5mm mají max. povolené napětí 250V střídavých, takže když si odečtu místo na pájecí plošky, tak ty 4mm celkem odpovídají.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Příspěvky: 25519
- Registrován: 21 črc 2006, 00:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Crifodo píše:Co je ti platný tabulkový údaj o mezeře pro dotyčné napětí, když to někdo může napařit v blízkosti konvice nebo při bouřce 3 kV superponovanými na 230.
To je myšlenka hodná génia. Budeme tedy proto všechny zdroje dimenzovat na napěťovou odolnost v desítkách až stovkách kV a montovat do vodotěsné krabice ?
- Přílohy
-
pevnost.png- (57.03 KiB) Staženo 1747 x
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Záleží na daném účelu, génie.ZdenekHQ píše:To je myšlenka hodná génia. Budeme tedy proto všechny zdroje dimenzovat na napěťovou odolnost v desítkách až stovkách kV a montovat do vodotěsné krabice ?
Z provozního hlediska stačí úplně 2 mm mezi rozdílem potenciálů stovek V, aby zařízení fungovalo. (třeba obvody okolo děliče pro obrazovku)
V medicínských přístrojích kde se nástroj na malé napětí dotýká osoby nebo dokonce do něj leze, bude průser i těch 10 mm když si na nich udělá hnízdo pavouk, tam bude lakování a hermetizace na místě
Ale stovky kV asi nejdou potřeba ani tam.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Příspěvky: 25519
- Registrován: 21 črc 2006, 00:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]