vadne rele a zajimava elektroinstalace
Moderátor: Moderátoři
vadne rele a zajimava elektroinstalace
po odsroubovani krytu jsem nasel zahadny zpusob ovladani boileru. je tam jistic B10A z nej to vede do 1f relatka ( stykac ale velmi tichy) a z nej na boiler. po nahozeni jistice relatko kouri. rele je zahadne ovladano jisticem 6A a od jistice vede nekam do cehosi kabel... cerpadlo ani vodarna tam neni.
mam otazku: existuje vysvetleni proc by elektrikar pouzil takoveto rele aby ovladal boiler a neakej zahadnej spotrebic? (mozna to ale bude na svetla v koupelne.) ten jistic popsal : "ovladani bouler"
mozna to mela ale byt úpriprava pro nocni proud...
diky
- Přílohy
-
DSC03735.JPG- zahadny stykac - je zapnutej proto sviti ale jistic vedle aby nekouril je schozen...
- (65.92 KiB) Staženo 155 x
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PvvS píše:Zavolat elektrikara s opravnenim ?
ten mi rekl, ze to mam vymenit a zjistit merakem, jestli neco nekde nezkratuje - boiler
jo ja nenapsal, ze ten boiler zapli asi na dve minuty bez vody...
muze byt kaput teleso? - to mel byt puvodni dotaz
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Je správně zapojená cívka?
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -595.1.pdf
Haty
kdyby byla vadna spirala, tak by padal jistic ne? 10x 230V je 2300W a to je o 100W vic nez ma boiler mit... teda nevim jestli neni to Bcko neak tolerantni proti nadproudu... ale jedine co bezpecne vim ze motory na nej nebezi a je potreba Ccko nebo Dcko.
jinak spiraly z boileru (od stejneho vyrobce) mam dve. je to taramat nebo tak neak... me nejde proste do hklavy, proc to ten elektrikar tak divne zapojil... ted si to presne nepamatuji, ale mozna to rele cudilo i kdyz se civka odpojila vyhozenim jistice 6A. moment... ja zjistim, ted me trklo, ze kdysi nez se delala vody miozna byl v kuchyni prutokac...
no ela nejspis to bude tim, ze elektrikar to odbyl a nezaizoloval zevnitr skrin pac je dno paradne rezate... ja hned namital proc to musi byt venku a ne vevnitr...
rele je zapojeno spravne! to sem se hnedle dival, a prej to sviti furt, ze vypl jen jistic na boiler a ovladani nechal nahozene... (kdyz sem tam koukal, tak nehozene bylo,.
- Přílohy
-
Bez názvu.jpg- fakt divne zapojeni...
- (36.14 KiB) Staženo 156 x
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jo taky sem chtel plany abych vykoumal co je to za zahadnej kabel, a bylo mi zdelenom, ze snad ani nejsou... parkrat do roka na nasi chate zapojuji novej medenej kabel misto hliniku, a vymenim i hlinikove kabely j rozvadeci, takze vlastne predelavam od hodin po zadsvku. je tam priprava pro nocni proud - premostenej stykac a vyvod k hodinam...
takzwe urcite vim, co dekam v roznadeci a posledni nuceni hrabat se po amateroj v rozvadeci, kde kdyz tuhnete do kabelou tak upadne me donutil hlinikovej kabel kterej se asi úprepalil v pulce posekane zahrady...
nejlepsi bylo nechat si chalupu podrezat... prej je tu zasuvka? "jo tady u dveri ale jen 6A jistic..." "to je dobry to to utahne" tak tam pichli flexu ale to mi nerekli a cvakli spinacem ihned sletel jistic a ja se mohl po*rat smichy a poslal sem je na zasuvku s 16A a medi...
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Pozvi tam elektrikáře se znalostma a praxí, jestli ten objekt má aspoň 10000,- cenu jako nemovitost tak se ti to vyplatí.
U bojleru kromě tělesa pozor na funkci pojistného ventilu a havarijního termostatu, roztržený bojler ti to tam srovná se zemí.
Crifodo píše:Pozvi tam elektrikáře se znalostma a praxí, jestli ten objekt má aspoň 10000,- cenu jako nemovitost tak se ti to vyplatí.
na kterou? na tu firemni? tam byl elektrikar pred tremi roky a nikdo tam na to nesahal... ted asi vlhkem odeslo to pomocne rele... no a termostaty zkontroluji. jo ten pojistnej se da vyzkouset nahratim mikropajkou? teda jestli je vratnej... ja mam pocit, ze kdyz vypadne, tak se kupuje novej ale to je jen domenka...
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hill píše:Nevratnou tepelnou pojistku samozřejmě nekontroluj.
dik za upozorneni...
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY