odstránenie zásuvky z panelu - prepojenie ale zachovať
Napsal: 14 říj 2010, 13:08
od jogo
Zdravím,
zásuvka sa ruší, ale prepojenie vzhľadom na funkčnosť ostatných zásuviek zatiaľ zostáva. Pri rekonštrukcii zostávajúcej časti bytu v budúcnosti sa toto vedenie ruší - v ističovej skrinke odpojí, a stane sa tak bezpredmetným.
Prepojenie by zrejme najlepšie, vzhľadom k tomu, malo byť pod úrovňou podlahy. A malo byť teda imúnne aj voči náhodne vytečenej vode. Na podlahu pôjde laminátová (plávajúca) podlaha.
Ako by ste vyriešili?
Napsal: 14 říj 2010, 13:24
od EKKAR
Předpokládám, že tam pod tou původní zásuvkou je dvojitá krabička na panel = je v ní v dolní části i místo na "věneček". Dvojitou krabici vyhoď, kup jednoduchou včetně věnečku a víčka - dráty strč do krabičky, přitáhni na jednotlivé kontaktní lišty "věnečku" a zakrej víčkem. Ty dráty po obvodě podlahy určitě bývaly v liště, tak se optej toho, co Ti bude pokládat a následně lištovat tu plovačku, jestli má lišty pro schování elektroinstalací - a před krabičkou tu lištu jednoduše vyřízne... Pokud bys požadoval vodotěsnost, není nic jednoduššího než krabičku po obvodě a v místech vstupu drátů utěsnit sanitárním bezbarvým silikonem - já bych to ale nedělal, protože ji určitě budeš potřebovat časem otevřít a ten silikon se blbě dloube ven...
Napsal: 14 říj 2010, 13:54
od jogo
Áno, bola tam tá inšt. krabička,
ale radšej by som, keby to už nebolo vidieť..
Asi by nebolo od veci pozrieť v podlahe či je v blízkosti výstupu káblov na povrch nejaký inštalačný kanál, tam by sa mohla dať tá inšt. krabička, Al káble na venčeku dotiahnuť pérovými podložkami..
Napsal: 14 říj 2010, 14:01
od rezis
Asi jedině zasekat do zdi.
Napsal: 14 říj 2010, 14:09
od EKKAR
Zapomeň - v panelácích byly škatulky POD OMÍTKU jen na vypínače - zásuvky nad podlahou se montovaly do rozvodu udělaného z lišt a krabic NA OMÍTKU. Rozváděcí instalační škatule s rozbočovacím věncem bývala jen 1, pokud vůbec nějaká byla. Většina bytů má rozvod udělaný po obvodě místností a průchody skrz jsou realizované v místě dveřní zárubně nebo těsně vedle. Nevím, kolik máš jištěných okruhů, já ale například měl v původní instalaci ve 3+1 jeden 16A jistič na zásuvky a druhý 10A na lustry - s výjimkou jádra všecky ostatní místnosti na 1 okruhu... Přitom rodiče, byt o stejné výměře v lokalitě jen o 2,5km dál, jen kolaudovaný o cca 6 let dřív, měl původní rozvod 2+2 = 2 okruhy světel á 10A + 2 okruhy zásuvek á 16A, jádro samostatně. Tyhle komančovský "úsporný inovace" předělávat na moderní a hlavně BEZPEČNOU variantu včetně přechodu na TN-S je na mrtvici...
Napsal: 14 říj 2010, 14:38
od jogo
Toto nie je môj byt, stále sa trápim už v inom vlákne spomínanou výpomocou, zostal som tu "holka pro všechno", a nejako to nemá konca. Žiaľ, ani odmeny
Byt bol pôvodne rozdelený na dva okruhy svetelné, dva zásuvkové, kúpeľňu. Inštalácia zásuviek je vedená v podlahe, ale keďže ja som pre inovovanú časť bytu rezal drážky a využíval na vedenie spoje v rohoch panelov, inštalačné kanály v podlahe som ešte neodkryl. Teraz sa tomu asi nevyhnem.
Napsal: 14 říj 2010, 14:59
od Hill
0bávám se, že někde ani ty kanály nebyly: někde šel kabel dutinou v panelu, někde byl už předem zalitý, někde dokonce zatahovali kabel dodatečně do spár mezi panely po svaření armatur, to obvykle, když dali podlahový nebo stropní panel opačně (jeden takový mám doma - v garnýži schovaná krabička a tam nastavený vývod světla, zatímco pomocí rádia jsem našel nezapojený kabel ze světelné krabice končící v protější stěně místnosti, od níž mělo to světlo vést; teď tam můžu mít jen nurglázu, protože kvůli tlustšímu svítidlu bych neotevřel okno).
Nebylo by lepší rovnou zasekat nové vedení, a třeba i se zásuvkou, než tu podlahu položíš?
Napsal: 14 říj 2010, 15:09
od rnbw
U nas su zase dva druhy zasuviek - niektore su priamo v stene a niektore su v krabickach na stene. Mozno preto, ze je to netypicky byt (v ohybe panelaku).
Napsal: 14 říj 2010, 19:52
od procesor
Pri troche námahy sa tam dá do panelu plochá krabica s venčekom "zasekať" a zasádrovať. Dvomi skrutkami upevniť hranaté viečko.
Napsal: 14 říj 2010, 20:47
od tomasjedno
Koukám, že vodiče jsou dost dlouhé. Takže bych to udělal tak, že bych je, zkrácené o omačkané pahýly, zasekal do panelu kousek nad podlahu, a na horním konci vysekal malou kapsu hlubokou 10 mm na dvě Wago svorky s páčkami.
Překryl bych to hranatým víčkem na 2 hmoždinky (svorka je tlustá 15 mm, 5 mm by se vešlo do toho víka k instalační krabici na omítku) a objel prstem namočeným do sádry nebo bílého tmelu k utěsnění kvůli malování, aby tam nezateklo (zvlášť pokud tam nebude ta vazelína - viz níže)..
Při likvidaci se Waginy sundají, oškrábne a zasádruje se to.
Bylo by vhodné do těch svorek dát vazelínu Alu-Plus
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-BC ... sy-383.htm ale pokud to není na léta, tak to není tak nezbytné. Kdyby to mělo být na léta, tak i tu mělkou instalační krabici by si to zasloužilo.
Napsal: 15 říj 2010, 03:28
od jogo
Dík dík moc, aj keď niektoré som si až teraz prečítal, ale iste bude motivácia aj do budúcna.
Vyzeralo to takto:
z ističovej skrinky šiel pôvodne kábel do izby do prvej zásuvky, následne do druhej a potom do kuchyne do zásuviek. Izba už je po el. rekonštrukcii - je tam nový kábel aj s novými umiestneniami zásuviek, staré vedenie zostalo len kvôli kuchyni, ktorá by sa mala robiť po pozviechaní sa po neplánovanom finančnom vykrvácaní. Pri ťahaní káblov som sa však predtým v duchu predprípravy presekal od ističov aj do kuchyne a nechal tam 3 káble (dva 3x2,5 a jeden 3x1,5) pre budúcnosť visieť voľne stočené pod stropom.
Keď som dnes začal v izbe sekať do podlahy (vyzerá že aj tu je to namiesto v kanáli ťahané "kudy kam"), napadla ma taká geniálna a súčasne jednoduchá myšlienka, že som hneď zahodil nový a touto nenáročnou prácou práve ohnutý, nie zrovna lacný, akýsi zliatinový Baumax-ový majzel značky Merox. V kuchyni som následne v prvej zásuvke odpojil prívodný kábel z izby. Začiatok kábla v ističovej skrinke som odpojil tiež. Tým som kuchyňu osamostanil, izbu zbavil starostí a káble v izbe aj so zásuvkami pri podlahe odstrihol, čo následne prekryjem poterom. No a v kuchyni som jeden predpripravený nový kábel 3x2,5 provizórne stiahol v lište dole a provizórne napojil ako prívod do prvej zásuvky. Zelenožltý spojil so zeleným a modrý nechal zatiaľ voľný

. Čiže izbu som takto obišiel a na radosť susedov problém bez ďaľšieho búchania vyriešil.
Z dôvodu využívania zatiaľ starého rozvodu kuchyne Cu 2x1,5 to samozrejme dočasne istím ističom 10A.
Ešte sa vrátim k minulému príspevku. Tu som v rýchlosti zabudol dopísať, že svetelné aj zásuvkové okruhy boli riešené kombináciou Al a Cu - napr. po inšt. krabicu šiel Al a z nej už Cu. Alebo naopak. No a keďže Cu káble boli vždy použité 1,5ky, zásuvkové okruhy, vrátane Al práčkového boli samozrejme istené 10A ističmi. A keďže zákonite 16A ističe pozostávali a bolo ich potrebné niekam použiť, tak ich dali do okruhov svetelných - tam predsa preťaženie káblov nehrozilo.
Že to má svoju logiku, iste niet pochýb.
Napsal: 25 pro 2010, 20:39
od jogo
Ešte mám podobný problém. Dokončuje sa najvzdialenejšia izba, pôvodný zásuvkový okruh ide od ističov okolo kúpeľne do izby. Niekto však kábel využil a niekde naň napojil bočné svetlo kúpeľne. Miesto napojenia sa mi nájsť nepodarilo, odpojiť kábel v ističovej skrinke teda nemôžem a v izbe tak pri zemi zostáva "visieť" živý koniec pôvodného vedenia. Oproti minulému problému je tu teraz výhodou, že je to koniec kábla a netreba tam spoj. Potrebujem to ale nejako ošetriť - schovať to do poteru podlahy, alebo vysekať drážku v spodnom rohu pri podlahe a následne to prekryť maltou. Napadlo ma naniesť na jednotlivé žily tavidlo z lepiacej pištole, a rýchlo na to navliecť napr. zmršťovacie bužírky. To potom schovať. Sú rozumnejšie metódy?
Napsal: 29 pro 2010, 17:36
od pentoda
Neklíp uděláš když utečeš! Nic nehadruj a udělej to jak to má být i FI.
Napsal: 30 pro 2010, 03:45
od dudo02
Jogo
Ten spoj-Pokial to ma byt docasne riesenie,tak ocisti 5cm a hlinikove vodice dokladne stoc,navlec zmrstovacku,zafukaj a nasledne zasekat.Spoj mozes aj zapajkovat-ak si pedant.Popripade mozes pouzit WUKY spojku-ta je vsak podla mna v tomto pripade zbytocne draha...
Ten koniec kabla -zastrihni a zafukaj zmrstovackou-a opet zasekaj.
Obe miesta si pre istotu oznac.
Napsal: 30 pro 2010, 10:55
od Atlan
existuju zmrstovacky ktore obsahuju lepidlo po vnutornej strane...pri zmrsteni dojde k pripelepeniu o vodic a je to dost vodotesne...ale do kupelne pod podlahu by som si to nedal

mozno z chranicom....